Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 21 Жовтень 2015, 10:52:36  »

Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Можно
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2015, 10:21:56  »

Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Автор: grossel
« : 02 Квітень 2015, 09:47:45  »

≥ 0,5Dе от стены, между кабельными полками 250 мм согласно п.2.3.97 2) по табл.2.3.3; между кабелями ≥ 300мм МЭК (ГОСТ Р 50571.5.52-20011). При расстоянии между полками 250мм с учетом толщины кабельной полки К1161У3-51мм, где-то так и получается.
Автор: Muta
« : 01 Квітень 2015, 21:25:44  »

Продолжу начатую тему...
Нужен совет по прокладке (размещению) одножильных кабелей 6 кВ треугольником (диаметр одного кабеля до 50 мм) в существующих сооружениях. Места мало, борьба "за каждый милиметр", и опять расстояния между кабелями по таблице 2.3.3. По старому ПУЭ и типовым на прокладку (например А7-92) такие кабельные лини ложили как на конструкции №1 (см. вложение), теперь в п.1 таблицы 2.3.3 говорится о просвете между горизонтальными кронштейнами... как я понимаю, так как я изобразил конструкцию №2.

 Я правильно понял требования ПУЭ? Реально места мало и "раздвигать" полки в некоторых местах может не получится...
Автор: Алексей7543
« : 05 Грудень 2014, 20:42:59  »

В маркировке кабеля должно быть обозначение "(А)" - см. ГОСТ. И тогда хоть кучей  :D
Автор: Inel
« : 09 Серпень 2012, 22:26:40  »

прокладанні кабелів і проводів в коробах
Согласен :). Просто немного дополнил ваше сообщение. так как когда-то столкнулся с таким способом решения вывода с силового трансформатора и был удивлен. насколько сильно приходится увеличивать сечение. А по сути вопроса, скорее всего, могут ответить только авторы главы 2.3 ПУЭ-2009.
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2012, 16:12:13  »

также при прокладке проводов  на лотках пучками
Питання було поставлене про кабелі , ви пишете про проводи .
Автор: Inel
« : 09 Серпень 2012, 15:23:02  »

А также при прокладке проводов  на лотках пучками при количестве свыше 4  согласно п.1.3.10. Но вопрос остается.
Автор: Roman3R
« : 03 Червень 2012, 12:16:48  »


ну там с коэффициентами
Коефійієнти застосовуються лише при прокладанні кабелів і проводів в коробах , табл.1.3.12 ПУЕ .
Автор: Muta
« : 02 Червень 2012, 22:01:32  »

Обратил внимание на такую штуку...

В ПУЭ-86 Таблица 2.3.1 Расстояние По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми  кабелями напряжением до 35 кВ***  - Не менее диаметра кабеля

В редакции главы 2.3 от 2009 г. таблица 2.3.3:
По вертикали и rоризонтали в просвете  между одиночными одножильными кабелями напряжением до 35 кВ, в том числе в кабельных шахтах - Диаметр кабеля и более

По горизонтали в просвете между одножильными кабелями напряжением от 6 кВ
до ззо кВ, проложенными B плоскости - Диаметр кабеля и более

То есть теперь на конструкциях силовые кабели (двух-, трех- и так далее жильные) сечением более 16 мм2 можно прокладывать вплотную (ну там с коэффициентами). Или это, так сказать, опечатка разработчиков пуэ ???