« : 30 Вересень 2011, 11:02:38 »Большое спасибо за документы OBON, буду изучать.
Здравствуйте. Нужно проложить 9 одножильных кабелей 10 кВ от трансформатора к ЗРУ. Рабочий ток 3200 А. Возник вопрос как правильно прокладываь кабели в плоскости (см вложение).Здравствуйте. Думаю, Вам поможет ГОСТ Р МЭК 60287-(1-1,1-2,1-3, 2-1,2-2)-2009 их в комплекте 5 шт. Для Вашего случая ГОСТ Р МЭК 60287-1-2-2009 и ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009 ГОСТы очень замороченные, больше похожи на "Указания к курсовой работе" так что пока подробно не разбирался.
От шин к сожелению заказчик отказался, приходится прокладывать кабель. , кабель будет из сшитого полиэтилена. Я вот еще что думаю:Практически да, поэтому каждый треугольник следует формировать из всех трех фаз.
Как известно если брать 3х жильный кабель (бронированный или небронированный уточните, не помню) и пускать по всем 3 жилам одну фазу то получаются большие наводки. Если же мы прокладываем три одножильных кабеля треугольником и пускаем по ним 1 фазу, то у нас фактически получается то же самое или нет?
в пучки по три кабеляэто да (с размещением в виде треугольника), было бы конечно лучше