Автор: erika24
« : 10 Серпень 2011, 11:12:17 »короче посчитали так 185*24*(77,6*0,5+50)*0,7=276тыс.кВт*ч
где185-дней в году
24-часы
77,6-нагрузка котлов и освещения
0,5-коэф.использ.
50-нагрузка сетевые насосы
0,7-коэф. одновременности, по совету
где185-дней в году
24-часы
77,6-нагрузка котлов и освещения
0,5-коэф.использ.
50-нагрузка сетевые насосы
0,7-коэф. одновременности, по совету
ввести в формулу коефіцієнт одночасності (РТМ36.18.32.4-92) , для котелень це приблизно можна взяти 0,7посмотрим что будет эксперт говорить

, а вот методику какую-то бы, в институте графики строили, а как в жизни 
что неправльно посчитан годовой расход электроэнергии котельни
, исходные данные такие: Рр=130кВт(два котла), к-во дней работы в году - 185, котельня отопительная, по словам сантехника все время работать будут сетевые насосы ==50кВт, остальное часов 5 в сутки, на базе этого была определено годовой расход 140тыс.кВт*час
, может есть какая-то точная методика расчета, очень надо