 Для роздумів: Колись в моєму проектному інституті були розроблені "Довідкові матеріали для вибору проводів і захисної апаратури для електродвигунів серії 4А", якими ми користувались при проектуванні (тобто була зроблена виборка з технічної літератури для зручності)  Витяг: для ел.д. 4А250250S8У8  37кВт Ін=75А  Іпуск=450А Іп/Ін=6  Ізап=200А  Ірозч=80А переріз по алюмінію 25мм2
Автор: Som
« : 21 Лютий 2011, 23:19:12  »

Предохранитель ты выбрал ещё куда не шло но кабель выбирается за ном. током а не пусковым, и для тебя пойдёт метод расчёта по эконом. плотн. тока - так что бери за расчёт 3.0А на мм квадратный для меди, и соответственно выйдет где-то  25 мм2 но можно взять и 35 мм2. У меня на стройке кабель 35мм2 питает кран который берёт до 70 кВт мочности и всё без проблем, кабель даже не греется.
Автор: *Андрей*
« : 04 Лютий 2011, 10:37:07  »

Не забываем проверять кабель на потерю напряжения при пуске двигателя.
Автор: CC19
« : 04 Лютий 2011, 09:38:24  »

Ну если все-же предохранитель, то
Выбираем предохранитель Іном.вст.=160 А а кабель к нему четырехжильный 70 мм2 на номинальный ток 180 А!
Согласно ПУЭ 3.1.10 кабель не нужно защищать от перегрузки, значит смотри 3.1.9
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к
длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
- 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
Значит 160/3=53,3,А. И кабель (с учетом Іном.=68,17 А) 25мм2

P.S. Для полной уверенности, можно еще проверить на отключение этого кабеля при КЗ за время не более 5с. по п 1.7.82
Автор: Roman3R
« : 04 Лютий 2011, 09:12:25  »

пусковой ток при выборе предохранителя и кабеля не учитывается
ПУЕ . 5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т.п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0 - 1,6.
Для электродвигателей ответственных механизмов с целью особо надежной отстройки предохранителей от толчков тока допускается принимать это отношение равным 1,6 независимо от условий пуска электродвигателя, если кратность тока КЗ на зажимах электродвигателя составляет не менее указанной в 3.1.8.
Автор: karbon
« : 04 Лютий 2011, 08:59:43  »

один колега говорит что пусковой ток при выборе предохранителя и кабеля не учитывается! вот только так ли это... :(
Автор: Nick_O_Lay
« : 04 Лютий 2011, 08:51:10  »

Однозначно, лучше поставить автомат.
Автор: CC19
« : 04 Лютий 2011, 08:47:49  »

где двигатели асинхронные общей мощностью 38,1 кВт
У Вас что, все двигатели запускаются одновременно?
Может взять автомат? У него кривая по лучше.
Автор: karbon
« : 04 Лютий 2011, 08:36:43  »

Доброе утро!
Возникла ситуация необходимости выбора предохранителя для тормозного обкаточного стенда (где двигатели асинхронные общей мощностью 38,1 кВт). Пуск мягкий - через реостат.
Іном.=68,17 А
Іпуск. =5*Іном.=5*68,17=340,85 А
Іном.вст.=Іпуск./2,5=340,85/2,5=136,84 А
Выбираем предохранитель Іном.вст.=160 А а кабель к нему четырехжильный 70 мм2 на номинальный ток 180 А!
Вот только меня тревожит что для потребителя мощностью 38,1 кВт нужно кабель таким большим сечением! получается в моих расчетах - ошибка! не могу разобраться!
нужна помощь! срочно!