Ну если все-же предохранитель, то
Выбираем предохранитель Іном.вст.=160 А а кабель к нему четырехжильный 70 мм2 на номинальный ток 180 А!
Согласно ПУЭ 3.1.10 кабель не нужно защищать от перегрузки, значит смотри 3.1.9
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к
длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
- 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
Значит 160/3=53,3,А. И кабель (с учетом Іном.=68,17 А) 25мм
2P.S. Для полной уверенности, можно еще проверить на отключение этого кабеля при КЗ за время не более 5с. по п 1.7.82