Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sergey U.
« : 17 Травень 2010, 17:34:43  »

Цитата: blak
но я отписался, что брал по ДБН и санстанция отстала
Я то же так пытался, но..., не приняли :(
Автор: blak
« : 17 Травень 2010, 10:43:34  »

Цитата: Sergey U.
У меня был случай парикмахерская по ДБН 300лк, а по сан.нормам, которые старее - 500лк, так пришлось менять, нормы то действующие!
У меня тоже такой случай был, но я отписался, что брал по ДБН и санстанция отстала
Автор: TalanArtem
« : 16 Травень 2010, 20:48:42  »

Всем доброго времени суток!
Точно сказать сейчас не могу,покопаться в папках надо...сто процентов помню,что с форума Энергомира нормы снимал.
Надеюсь мой совет поможет.
С ув.Талан Артем
Автор: Sergey U.
« : 23 Квітень 2010, 19:34:14  »

Цитата: Bobertigra
ДБН В.2.5-23-2003 10лк, а по ДБН В.2.5-28-2006 должно быть 20лк.
Вот подтверждение
Цитата: Sergey U.
Тем где требования выше
У меня был случай парикмахерская по ДБН 300лк, а по сан.нормам, которые старее - 500лк, так пришлось менять, нормы то действующие!
Автор: Bobertigra
« : 22 Квітень 2010, 22:33:30  »

Цитата: xbb
Тем где требования выше
Мой ГИП говорит что нужно всегда ориентироваться на более свежие нормы :) В моем случае от эксперта было замечание:  по освещению лестничных площадок взял по ДБН В.2.5-23-2003 10лк, а по ДБН В.2.5-28-2006 должно быть 20лк.
Автор: Sergey U.
« : 22 Квітень 2010, 18:19:44  »

Цитата: xbb
Доброго здоров"я!!!Шановне товариство підскажіть будь ласка яким ДБНом користуватись при визначенні норм освітленності: ДБН В.2.5-23-2003 чи ДБН В.2.5-28-2006?
Тем где требования выше, а еще есть всякие санитарные нормы, которые в свою очередь тоже отличаются
Автор: xbb
« : 22 Квітень 2010, 12:19:00  »

Дякую!!!
Автор: Bobertigra
« : 22 Квітень 2010, 12:13:07  »

ДБН В.2.5-28-2006
Автор: xbb
« : 22 Квітень 2010, 11:59:38  »

Доброго здоров"я!!!Шановне товариство підскажіть будь ласка яким ДБНом користуватись при визначенні норм освітленності: ДБН В.2.5-23-2003 чи ДБН В.2.5-28-2006?