Автор: Nick_O_Lay
« : 29 Грудень 2009, 09:58:08  »

К сожалению в существующий корпус кроме этих автоматов ничего поставить нельзя (физически).
Через автомат на 10 А (двухполюсный) включается вентилятор (220 В) нагревательной системы, тэны которой включаются через автомат 32 А (трехполюсный, 380 В). Во избежание включения тэнов без вентилятора или при выбивании автомата линии питания вентилятора, автоматы надо синхронизировать.
Ни дополнительной системы блокировки, ни каких-либо прочих приспособлений установить нет возможности (и места нет и организация бюджетная, т.е. денег тоже нет). Договорились с ИЭК: у них в каталоге хоть и нет планок, соединяющих рычаги автоматов, но они такие планки предоставили.
Всем спасибо!
Автор: Yurik
« : 24 Грудень 2009, 08:55:54  »

Ну так есть мотор приводы, которые могут отклучить и включить автоматы. А вообще для таких вот включений/отключений специально придуманы контакторы, у которых ресурс для таких вещей выше. Да и стоят они по-дешевле мотор-приводов
Автор: Василич
« : 23 Грудень 2009, 13:39:56  »

во первых, по ИЕКу не скажу, но к примеру в автоматах АВВ синхронность отключения обеспечивает не общая планка на рычаги автоматов, а маленькие штифты в средней части боковой стороны автомата.
во вторых, действительно важный вопрос - зачем это все? да и можно использовать два запараллелених контактора и кнопки ПУСК/СТОП
Автор: KiriLexus
« : 23 Грудень 2009, 12:41:05  »

Цитата: Андрюха РЗА
Простите, а я что-то в принципе не очень понимаю, как можно синхронизировать
Я в принципе тоже.... Но NickElrond поставил вопрос про планочку на автоматич. выключатели, вот я и отвечал про планочку. Если NickElrond скажет нам зачем ему синхронизировать 10 и 32А, то я думаю, мы с удовольствием обговорим и этот вопрос :thumbsup:
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Грудень 2009, 15:34:14  »

Простите, а я что-то в принципе не очень понимаю, как можно синхронизировать автоматы, разные по номиналу.
Ведь в случае перегруза или к.з на одной из линий - выбьет обе?
Не проще ли оставить два разных автомата и поставить дополнительно к ним двухполюсный неавтоматический выключатель, которым и осуществлять переключения?
(что-то вроде ВН-а для 0,4 кВ)
Автор: KiriLexus
« : 18 Грудень 2009, 14:05:58  »

На 2х-, 3-х, 4-х полюсных автоматах эти планочки, да, стоят. В живую, по отдельности не видел, в каталогах и прайсах их нет (причем не только у ИЭКа). Если, Вы, их видели, то попробуйте позвонить на ИЭК /044/ 536-99-00 уточните, может вам повезет…
Автор: Nick_O_Lay
« : 18 Грудень 2009, 09:52:16  »

Цитата: KiriLexus
Насколько я знаю таких планок нет
Они точно есть. Я их видел вживую.
Автор: KiriLexus
« : 18 Грудень 2009, 09:33:12  »

Насколько я знаю таких планок нет ни у одного из производителей. Для их синхронного включения/отключения или ставьте двухполюсный автомат на 32А, или якщо є час да натхнення, попробуйте снять планку с двухполюсного и одеть на однополюсные, или всунуть в рычажки автоматов проволочку (в рычажках сбоку есть отверстия) и зажать автоматы фиксаторами на дин-рейку, чтобы не разошлись.
Автор: Nick_O_Lay
« : 18 Грудень 2009, 08:55:57  »

Подскажите пожалуйста!
Нужно соединить рычаги двух автоматов ВА 47-29 (10 А и 32 А), стоящих в щитке рядом, для их синхронного включения/отключения. Не могу в каталогах найти планку (ее наименование и код для заказа). Может кто-то подскажет где есть информация?