« : 29 Грудень 2009, 09:58:08 »К сожалению в существующий корпус кроме этих автоматов ничего поставить нельзя (физически).
Через автомат на 10 А (двухполюсный) включается вентилятор (220 В) нагревательной системы, тэны которой включаются через автомат 32 А (трехполюсный, 380 В). Во избежание включения тэнов без вентилятора или при выбивании автомата линии питания вентилятора, автоматы надо синхронизировать.
Ни дополнительной системы блокировки, ни каких-либо прочих приспособлений установить нет возможности (и места нет и организация бюджетная, т.е. денег тоже нет). Договорились с ИЭК: у них в каталоге хоть и нет планок, соединяющих рычаги автоматов, но они такие планки предоставили.
Всем спасибо!