Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Bobertigra
« : 26 Листопад 2009, 15:40:33  »

Для того чтобы расчитать реальную интенсивность орошения одним оросителем нужно сначала провести гидравлический расчет, тогда зная напор на оросителе Н можно узнать интенсивность Q=k*коhень(H).
Расстояние между оросителями выбирается по т.Б1 ДБН В.2.5.13-98* для высоты до 10м. Таким образом добиться необходимой интенсивности орошения нужно напором (читай сечением труб), а не расстоянием между оросителями.
Автор: Aleksey1983
« : 26 Листопад 2009, 15:27:42  »

Спасибо всем кто откликнулся. Все ссылки очень полезные. То что нужно
Автор: 3oloS
« : 26 Листопад 2009, 15:18:06  »

ПРИМЕР РАСЧЕТА СПРИНКЛЕРНОЙ (ДРЕНЧЕРНОЙ) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АУП
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/50/50643/index.htm#i2926191
страничка грузится долго...
Автор: hi_tech
« : 26 Листопад 2009, 15:08:32  »

Aleksey1983, тут
http://os-info.ru/pojarotuschenie/drenchernye-zavesy.html
немного пошире чем здесь http://www.bdi.spb.ru/arch/68/68_4.pdf
Автор: Aleksey1983
« : 26 Листопад 2009, 15:02:59  »

Спасибо, Electrician за помощь. С этой ссылки http://www.sprinkler.ru/products/penniya_orositel.html - можно увидеть какой шаг должен быть между оросителями. Хоть и не формульный вариант, но все равно попробую использовать. Спасибо.
А если у кого есть формульный расчет расстояния между дренчерами - буду очень благодарен
Автор: Electrician
« : 26 Листопад 2009, 14:39:15  »

Автор: Aleksey1983
« : 26 Листопад 2009, 14:21:18  »

Понимаю. Но слаботочная половина дренчерки уже сделана. А этот момент тормозит проект.  :)
Автор: Electrician
« : 26 Листопад 2009, 14:14:32  »

может тут кто-то из "универсалов" и найдется  :-[, но это все таки форум электриков  :)
Автор: Aleksey1983
« : 26 Листопад 2009, 13:53:33  »

Уважаемые проектировщики. Подскажите.
Стоит задача рассчитать дренчерную завесу сцены.
По ДБН В.2.5.13-98* п.1.2.23 написано:
Расстояние между оросителями в дренчерной завесе следует определять расчетом при расходе огнетушащего вещества не менее 1л/с на 1м ширины проема.
Так вот вопрос стоит. Как рассчитать этот расход.
Длина завесы 18м, высота, на которой будут установлены дренчеры - 6м.
Подскажите, как формульно определить расстояние между дренчерами и как вообще привязаться к расходу 1л/с на 1м проема.
Заранее благодарен