Автор: Electrician
« : 16 Листопад 2009, 12:23:25  »

Цитата: Sergik
mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
естественно, с этой точки зрения, мы и рассматривали его вопрос
Автор: Sergik
« : 15 Листопад 2009, 22:44:04  »

До речі, каркас кабіни найчастіше з'єднується з напрямними за допомогою пластмасових "башмаків", можливо, mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
Автор: mabp
« : 13 Листопад 2009, 18:51:04  »

ДА Шеф как всегда прав, а я сомневался ::) Вопрос исчерпан всем спасибо :thumbsup:. Вывод что б быть всегда правым нада стать шефом  ;)
Автор: AlekseySimf
« : 13 Листопад 2009, 16:45:36  »

согласно ДСТУ... шеф mabp-а однозначно прав...
Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2009, 14:34:52  »

Цитата: IgorS
Використання металевих напрямних кабіни і противаг
Іде мова про заборону використання напрямних кабін і противаг . Заборони використання металевого каркасу шахти ліфта немає .
Автор: 3oloS
« : 13 Листопад 2009, 14:02:46  »

IgorS, тут не все так однозначно, тоже подумал про этот пункт, даже написал его, потом пост удалил. Думаю каркас приставного лифта, с конструкторской точки зрения, является частью строительных конструкций здания, и так или иначе, для молнии он будет представлять собой наиболее предпочтительный путь прохождения, ИМХО
Автор: IgorS
« : 13 Листопад 2009, 13:15:08  »

ПНАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛІФТІВ
7.3.7. Використання металевих напрямних кабіни і противаг як струмовідводів блискавкозахисту, радіостояків І антен не допускається. У всіх приміщеннях ліфта разом із шахтою не дозволяється прокладання струмовідводїв для вказаної мети.
Автор: Electrician
« : 13 Листопад 2009, 11:51:07  »

я думаю, шеф прав (если шеф не прав, смотри пункт 1  :D). вряд ли ток захочет сделать зигзаг, заглянуть по дороге в кабину лифта (поджарить там кого нибудь) и снова вернуться в каркас. Позовите Евгена Коча он наверно не откажется рассудить ситуацию
Автор: mabp
« : 13 Листопад 2009, 11:41:00  »

ЧИ можна використати каркас ліфта як струмовідвід? Згідно пункту 6.4.10 ДСТУ можна класифікувати його природній  струмовідвід, але якщо струм блискавки пройде по карасу, а там люди. Шеф наполягаэ використати його як блискавкоприймач я проти хто правий?