а если будет отключен разъем 1Х1 (2Х1) и ДГУ будет работать в режиме IT (на холостом ходу, правда долго нельзя). Так можно?
а если кабели силовые (существующие) с ре-проводом от ГРЩ отключат, тогда цепь РЕ к контуру заземления разомкнется
Не надо грузить проектировщиков левыми поручениями. Да, мода на такие поручения существует, но её придумали и толкают преимущественно мелкие негодяйчики из породы борзых менеджеров коим нет числа.
Задача была простая: найти "землю". "Землю", мне кажется, нашли.
Задачи обеспечить безопасность ДГУ при работе на холостом ходу и/или аварийной остановки оборудования при нарушении целостности РЕ-проводника поставлено не было. Пускать такие задачи в довесок - это дешевый способ развести проектировщика на бесплатный объем работ, поскольку решение о том, где брать "землю" и как обеспечить работоспособность комплекта оборудования никак между собою не связаны. Таков мой примар.