Автор: Torro
« : 22 Вересень 2009, 13:47:47  »

Цитата: Бригадир
А норм для этого мало?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1265.30.html
Ответы 41-42
Автор: Бригадир
« : 22 Вересень 2009, 13:34:19  »

Цитата: Torro
если лицензия позволяет проектировать ДЕС
А норм для этого мало?
Автор: Torro
« : 22 Вересень 2009, 12:53:51  »

Цитата: Roman3R
якщо ДЕС буде вбудована , ви маєте передбачити це в проекті
если лицензия позволяет проектировать ДЕС
Автор: diler
« : 22 Вересень 2009, 12:28:05  »

Спасибо
Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2009, 12:16:55  »

Цитата: diler
при отсутствии второго независимого питания необходима ДЭС
Необхідність проектування ДЕС а також вимоги її приєднання до електромереж мають бути прописані в ТУ на електропостачання і якщо ДЕС буде вбудована , ви маєте передбачити це в проекті , тому що це відноситься до внутрішнього електропостачання .
Автор: diler
« : 22 Вересень 2009, 12:07:25  »

Я чтоб новую тему не создавать вопрос свой тут задам:
Согласно табл. 2.1 ДБН В.2.5-23-2003 в *** гостиницах - при отсутствии второго независимого питания необходима ДЭС. Я проектирую внутреннее эл.снаб. гостиницы. Так вот ДЭС ко мне не относится, я правильно понимаю?
Автор: ejen
« : 20 Травень 2009, 11:30:09  »

стоит еще обратить внимание на примечание к табл. 2.1 ДБН В.2.5-23-2003 (жилые и обществ. здания) - в * и ** гостиницах - аврийное освещение - от аккумуляторных батарей, в *** - при отсутствии второго независимого питания - ДЭС. при 2-й категории, зачастую, второй независимый источник отсутствует, хоть и рекомендуется ПУЭ и тем же ДБН
Автор: Quik
« : 30 Березень 2009, 11:13:37  »

Дві лінії від різних секцій шин ТП (краще взагалі від різних ТП) до ВРП. У ВРП два перекидних рубильника з"єднаних "навхрест" (див. напр. сх. ВРУ-76), а дальше йде розподіл по магістралях.
Автор: G@S
« : 14 Березень 2009, 21:53:47  »

Доброго всім здоров"я!
Хто підкаже схемку живлення готелю по ІІ категорії?!
Дякую!