Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2016, 10:53:19  »

Нет. Не достаточно.

не уверен. Для стержневого молниеприемника нормы требуют 2 токоотвода.
высотой 21 м

это 4-5 этажей, и что на крыше нет даже выходов вент шахт? Недавно ОБО выкладывал альбом типовых решений
http://eom.com.ua/index.php/topic,21026.0.html
есть еще у ДКС  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2839
и для наглядности фото решений от Ватсон и Гальмар http://watson-energo.com/node/52
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2016, 09:55:46  »

Питання - а як ви плануєте закріпити 2 та 3 блискавкоприймач висотою 6,5м на покрівлі?

Это не сложно. Без растяжек могут применяться утяжелители основания мачты или в строительных чертежах закладывается стакан с фланцевым соединением для молниеприемника. Или же при больших высотах, плюс еще закладываются растяжки с натяжными муфтами (см. в каталоге стр.73)
Автор: p23asae
« : 03 Жовтень 2016, 09:15:29  »

Щоб не портити фасад - зробіть опуски з цинкованої сталі. Питання - а як ви плануєте закріпити 2 та 3 блискавкоприймач висотою 6,5м на покрівлі?
Автор: vacilina
« : 02 Жовтень 2016, 11:51:11  »

УБЗ стал ІІІ. Стержней высотой 6,5м будет 4 штуки. Хотела сделать хотя бы 3 опуска. Четвертый очень трудно-фасад не хотят портить.
Автор: dozen
« : 01 Жовтень 2016, 18:24:58  »

Нет. Не достаточно.
Автор: vacilina
« : 22 Вересень 2016, 12:48:20  »

А как быть с молниеотводами. Достаточно два опуска по торцам здания?
Автор: vacilina
« : 11 Вересень 2016, 22:05:37  »

Спасибо
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2016, 21:08:27  »

Можно
Автор: vacilina
« : 11 Вересень 2016, 18:38:04  »

Нужна молниезащита длинного здания 100 м  высотой 21 м. Крыша двускатная. Уровень защиты II. Заказчик хочет только стержни. Можно ли на коньке крыши установить несколько стержней и соединить их между собой по вдоль  стальной проволокой 8мм (чтобы не было провисания). А опуски сделать только по торцам здания.