Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 12:29:06  »

Я еще нашел норматив ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування.
Вы не закончили название - "Проектування висотних житлових і громадських будинків". Да, в зданиях от 73,5 до 100 м все надо делать по ДБН В.2.2-24, что и написано в ДБН В.2.5-56 (например, п.1.3 Таблицы А1).

В нашем деле многое зависит от типа здания.
Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 12:23:03  »

Однако в ДБН В.2.5-56:2014 написано, что не надо пожаротушение
Не совсем так. Если все здание попадает под тушение (написано - "все помещения"), то электрощитовые - туда же. Если не попадает, то тушить не надо.
Только электрощиты.  :D
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 12:20:17  »

Я еще нашел норматив ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування.
 Пункт 9.113. Для захисту електрощитових, машинних приміщень ліфтів для транспортування пожежних під-розділів, серверних необхідно використовувати автоматичні системи об'ємного пожежогасіння. Під час спрацювання автоматичних систем об'ємного пожежогасіння повинні вимикатися всі системи вентиляції за-значених приміщень, забезпечуватися час, необхідний для евакуації людей (не менше 30 с) та герметизація приміщень.

Однако в ДБН В.2.5-56:2014 написано, что не надо пожаротушение
Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 11:58:44  »

Какое пожаротушение объемное или поверхностное, газовое или порошковое?
1) Газ или порошок - Ваш выбор. И то, и другое, вполне допустимо. Гореть будет кабель и начинка шкафов.
2) В щитовых кабель обычно по стенам и потолку, поэтому поверхностный не проходит. Поверхностный - это присыпать лужу бензина, например, и ограничить доступ кислорода в зону горения. Провода на стене и потолке присыпать плотно не удастся. Поэтому, я бы считала объемный.
В ДБН В.2.5-56 в Прложении по порошку уже довольно внятно по этому поводу все написано.
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 11:24:09  »

Какое пожаротушение объемное или поверхностное, газовое или порошковое?
Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 11:11:28  »

Там скудная информация
А в чем "скудность"? Чего не хватает?
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 11:08:23  »

Пункт 1.17. Это я знаю. Там скудная информация. Есть еще какая-то информация, более развернутая?
Автор: Roman3R
« : 26 Квітень 2016, 10:28:01  »

требования по пожарной сигнализации и пожаротушения в электрощитовых
ДБН В.2.5-56-2014 табл. А.2
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 09:46:20  »

Доброе утро. Такой вопрос. Какие на данное время действуют требования по пожарной сигнализации и пожаротушения в электрощитовых