Автор: Землянин
« : 14 Березень 2016, 06:13:58 »Вопрос:По здравому смыслу вместо ВН НУЖНО ставить АВ!
На вводе ВРП можно ставить выключатель нагрузки, или нужно ставить опять автомат исходя из ДБН23 п.5.5 "На вводах ВП, ВРП, ГРЩ, РП і на початку кожної лінії, в тому числі лінії, що живиться від шинопроводу, повинні бути установлені апарати захисту у всіх фазних провідниках."?
Я считаю, то смысла в автоматическом выключателе нет, т.к. автоматы в ЯО защищают ЛЭП-0,4кВ и от к.з. и от перегрузки.
Хочу узнать мнение других специалистов)
Дублирование защиты от сверх токов!
Выше вероятность селективности вводных АВ при КЗ в групповых линиях!
Меньше убиваются групповые АВ при КЗ!
Меньше выделятся опасной энергии в месте КЗ!
Может оказаться ещё и дешевле чем ВН!
Как правило, после счетчика в ящике учета устанавливается еще один автомат с таким же номинальным током. В принципе можно поставить после счетчика выключатель нагрузкиПо здравому смыслу в ЩУ после счетчика НУЖНО ставить селективное ВДТ!
Повышает безопасность!
Исключает вероятность долговременной переплаты за электроэнергию!
В некоторой мере повышает бесперебойность электроснабжения!
В некоторой мере защищает от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ так как иногда обеспечивает защитное отключение при приближении грозы, что особенно важно если дом оставлен без присмотра!
Также будет неполноценно работать УЗИП, что на вводе ВРП из-за индуктивности электромагнита автомата.Полноценней будет работать!