Автор: grossel
« : 08 Вересень 2015, 17:52:16  »

Вам нужно выделить оборудование 1 категории электроснабжения, которое должно питаться при тушении пожара, обеспечения аварийного освещения, оповещения и эвакуации персонала  и исключить технологическое оборудование которое согласно регламента должно быть отключено при пожаре. На АЗС это ТРК, насоси подачи топлива, кондиционеры, ветиляторы общеобменной вентиляции..
Эти нагрузки нужно суммировать с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД.
Согласно ПУЭ п.3.1.19 "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов.. ). А ПЧ имеет свои защиты в цепи коммутации силовых цепей ЭД насоса и очевидно по мнению МЧС не обеспечивает гарантийное включение и надежную работу пожарных насосов 
Автор: Сугор
« : 08 Вересень 2015, 15:24:54  »

И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС?

 hmmmm недавно этот вопрос обсуждался здесь
Автор: Roman3R
« : 08 Вересень 2015, 11:45:53  »

возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения
Можно частотник а также можно плавный пуск
Автор: newrafael2015
« : 08 Вересень 2015, 02:22:48  »

Расчет мощности необходим в основном для питания камеры пожаротушения, но там еще учитывают следующие нагрузки.(АЗС)
У меня есть насос пожаротушения
P=7,5 кВт
Iн=14,5 А
Iп=110 A

У меня есть задвижка с электро приводом
P=0,25 кВт
Iн=0,96 А
Iп=3,8 A

У меня есть Щит автоматики
P=5 кВт

У меня есть Электропривод электромагнитного клапана. 4 шт ( не относящиеся к ТРК) 8 Вт в режиме удержания, 200 Вт когда открывает .
P=0,2*n=0,8 кВт

Уравномер
P=0,15 кВт
Освещение камеры орошения
P=0,12 кВТ

Ну и система Пожарной сигнализации, но там мало потребляемой мощности.

Цитата: sim11
Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения

Могу ли я пренебречь остальной нагрузкой и посчитав мощность для Насоса Пожаротушения  P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт , как для наибольшего?
Приняв ее как минимальную допустимую
И правильно ли я посчитал потребляемую мощность Насоса Пожаротушения в момент пуска?

Или же  при одновременном пуске всех потребителей необходимо суммировать общую нагрузку?
 P1=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт- Насос пожаротушения                     
 P2=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*3,8*0,85=2,1 кВт-Задвижка с электроприводом
 P3=5+0,8+0,15+0,12                         =6,07 кВт-Все остальное
 Pcумм=P1+P2+P3=69                           =70 кВт
Т.е. при одновременном питании всех потребителей мне необходимо как минимум 70 кВТ номинальной мощности ДЭС? Без реле времени.

И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС?
Автор: Сугор
« : 08 Вересень 2015, 00:15:40  »

newrafael2015, если дизель нужен только для пожнасоса, то не проще ли взять дизельнасосную станцию? Это сразу решит кучу проблем
Автор: newrafael2015
« : 07 Вересень 2015, 20:37:27  »

Без учета пожарной сигнализации, Электромагнытных клапанов , задвижки на насос , щита автоматики.( АЗС)
Автор: newrafael2015
« : 07 Вересень 2015, 20:36:07  »

У меня есть насос пожаротушения
P=7,5 кВт
Iн=14,5 А
Iп=110 A
Могу ли я использовать приведенною мною ниже формулу для определения минимальной мощности ДЭС:

P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт
 Чисто для определения миниальной мощности касательно насоса пожаротушения.
И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых током от Насоса?
Автор: Roman3R
« : 07 Вересень 2015, 14:10:28  »

Если какие нибудь коэффициенты запаса?
Очень много зависит от пусковых токов оборудования подключеаемых к ДЭС .
Автор: newrafael2015
« : 06 Вересень 2015, 20:11:43  »

Допустим мне необходим резервный источник питания. ДЭС с АВР.
Какой должна быть мощность ДЭС если Pу=61 кВТ
Pp=35 кВТ
Если какие нибудь коэффициенты запаса?