Автор: oipop
« : 05 Травень 2015, 12:22:00  »

Сугор, Вам не кажется что последние посты не в тему? Зачем здесь засорять тему обсуждениями может-не может. Вариантов при которых может масса: коттеджный поселок, село, территория принадлежащая предприятию и т.д. Не может - город, где масса сетей у которых разные хозяева.
Автор: Сугор
« : 05 Травень 2015, 11:45:02  »

Что с ней будет никого не волнует
oipop, что будет с КЛ действительно никого не волнует. Но КЛ будет проложена по улице, где по мимо нее могут быть проложены другие сети (газ, канализация, вода, другие КЛ).
Чтобы взять на баланс нужно иметь обученных электриков в штате
Если речь идет о жилье в частном секторе, то каким образом это можно сделать?
или договор, с организаций у которой есть обученные электрики.
Во сколько это обойдется заказчику?
Видимо Вы с подобным еще не сталкивались.
oipop, сталкивался :( Договор заключен с облэнерго на обслуживание КЛ-10кВ и ТП. Сидели без света неделю пока обла ликвидировала аварию на КЛ-10кВ
Автор: oipop
« : 30 Квітень 2015, 17:52:01  »

Если это действительно частное жилье, то каким образом заказчик может взять на свой баланс КЛ, и каким образом он будет ее обслуживать в случае повреждения? Чтобы вести раскопки на поврежденной КЛ нужно собрать кучу документов в разных организациях.
Никаких кучу документов собирать не нужно, если КЛ твоя. Что с ней будет никого не волнует. Чтобы взять на баланс нужно иметь обученных электриков в штате или договор, с организаций у которой есть обученные электрики. Все.
Видимо Вы с подобным еще не сталкивались.
Автор: Сугор
« : 30 Квітень 2015, 15:20:08  »

В ТУ ПАТ "Київобленерго" вимагає проектувати мережі 0,4кВ тільки ПЛІ-0,4кВ. Фактичної можливості це реалізувати не має,
SVET, а можно дать больше информации об объекте? Почему нет возможности сделать ВЛИ? 
Заказчик возьмет на баланс КЛ и буде ее обслуживать.
На сколько я понял речь идет о подключении котеджа. Если это действительно частное жилье, то каким образом заказчик может взять на свой баланс КЛ, и каким образом он будет ее обслуживать в случае повреждения? Чтобы вести раскопки на поврежденной КЛ нужно собрать кучу документов в разных организациях.
SVET, по моему будет проще и лучше для заказчика согласится на требования облэнерго
Автор: oipop
« : 29 Квітень 2015, 09:51:51  »

ТУ необхідно надати обгрунтування сертифікованої організації ...

Поддерживаю sashkoMTM, самое лучшее обоснование - это если Заказчик возьмет на баланс КЛ и буде ее обслуживать.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Квітень 2015, 09:26:00  »

SVET, очень абстрактная ситуация. Если возможно, отсканируйте эти документы (можно только конкретные пункты ТУ), ну и ответ Киевэнерго. Тогда можно будет более четко что-то посоветовать
Автор: sashkoMTM
« : 29 Квітень 2015, 08:46:04  »

вимагає проектувати мережі 0,4кВ тільки ПЛІ-0,4кВ
тут може бути такий момент, що новозбудована ПЛІ буде власністю енергопостачальника (межу можна подивитись в договорі про приєднання), відповідно, кому хочеться в подальшому експлуатувати КЛ? Крім того, можливо, є перспектива приєднання нових абонентів від новозбудованої мережі.
тому і наполягають на ПЛІ.
Автор: boss
« : 29 Квітень 2015, 08:14:20  »

Что конкретно в ТУ написано...."ЛЕП" или "ПЛІ"?
Автор: SVET
« : 28 Квітень 2015, 23:18:16  »

В ТУ ПАТ "Київобленерго" вимагає проектувати мережі 0,4кВ тільки ПЛІ-0,4кВ. Фактичної можливості це реалізувати не має, замовник наполягає на проектуванні КЛ-0,4кВ. Звертався (замовник) з листом в КОЕ  про корегування ТУ, на що вони відписали, що для можливості коригування ТУ необхідно надати обгрунтування сертифікованої організації ...
Чим можна підтвердить нормативне та юридичне право замовника, будувати КЛ-0,4кВ замість  ПЛ-0,4кВ. Потрібні посилання на нормативні документи. До того ж, мережі 0,4кВ будуються від абонентської підстанції. Сільський голова давав офіційний дозвіл.