Автор: Roman3R
« : 23 Квітень 2015, 09:22:45  »

питающий кабель 240 мм2, а перемычку хотелось бы сделать существенно меньшего сечения.
В существующем ВРУ установить дополнительный аппарат защиты , на ток который вам нужен и к этому аппарату подключить кабель , питающий другое ВРУ .
Автор: moregtai
« : 22 Квітень 2015, 23:30:00  »

Спасибо за консультацию :)
Автор: grossel
« : 22 Квітень 2015, 10:34:53  »

Имелось в виду подключение шлейфом. Ситуация такова: питающий кабель 240 мм2, а перемычку хотелось бы сделать существенно меньшего сечения. И вот какие требования в данном случае? Возможно есть какие-то проверки на термическую стойкость для таких случаев...
Сугор, это подключение по магистральной схеме и никакого отношения к паралельному включению не имеет. В моем понимании паралельное включение это когда на сборные шины ВРУ приходит сфазированное напряжение от 2-х разных вводов, поэтому по анологу я сослался на тот документ.
По существу вопроса: в принципе меняя сечение кабеля вы должны выполнять гл.3.1 ПУЭ п.3.1.15. "Апарати захисту слід установлювати, як правило, у місцях мережі, де
переріз провідника зменшується (у напрямку до місця споживання електроенергії)".. или подтверждать расчетом, что при расчете к.з в конце линии с уменьшеным сечением кабеля, аппарат защиты магистральной линии будет отключать линию за время не более 5с согласно гл.1.7 ПУЭ.
Автор: moregtai
« : 22 Квітень 2015, 10:12:11  »

Имелось в виду подключение шлейфом. Ситуация такова: питающий кабель 240 мм2, а перемычку хотелось бы сделать существенно меньшего сечения. И вот какие требования в данном случае? Возможно есть какие-то проверки на термическую стойкость для таких случаев...
Автор: Сугор
« : 21 Квітень 2015, 20:35:57  »

Прежде чем что-нибудь писать, я бы вам посоветовал прочесть этот документ.
grossel, прочитал, и пожалуй, соглашусь с Roman3R, документ несколько не в тему. Я думаю, что следует уточнить у moregtai, что он имел в виду под параллельным подключением ВРУ? Если речь идет о подключении шлейфом, то нужно поставить перемычку с верхних губок автомата. Если речь идет о подключении единичного оборудования на параллельную работу от двух ВРУ, то таких схем лично я не встречал и сомневаюсь что они есть.
Автор: grossel
« : 21 Квітень 2015, 17:55:48  »

grossel, Паралельное подключение ВРУ и паралельная работа трансформаторов это не одно и тоже .
Прежде чем что-нибудь писать, я бы вам посоветовал прочесть этот документ.
Автор: Roman3R
« : 21 Квітень 2015, 17:28:20  »

Возникла потребность в подключении одного ВРУ параллельно другому
параллельной работой трансформаторов КТП
grossel, Паралельное подключение ВРУ и паралельная работа трансформаторов это не одно и тоже .
Автор: grossel
« : 21 Квітень 2015, 14:20:41  »

М10-437. "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП"
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RekomendaciiRekomendacii_po_pr32.html
Автор: moregtai
« : 17 Квітень 2015, 15:23:03  »

Доброго времени суток! Возникла потребность в подключении одного ВРУ параллельно другому. А есть ли некие требования или ограничения к такому роду подключений? 
Заранее благодарю за консультацию.