Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: lenozzy
« : 02 Червень 2014, 09:27:47  »

Спасибо :)
Автор: grossel
« : 30 Травень 2014, 18:40:11  »

Может в даном случае можно использовать металлические конструкции балок перекрытия в качестве молниеприемной сетки, а строительные металлические (ж/б) колонны как естественные молниеотводы:
     "Для захисту об’єкту згідно п.6.3.1 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 фунції блискавкоприймачів виконують природні блискавкоприймачі- конструктивні елементи будівлі: металеві конструкції даху (ферми, балки, покрівля), з’єднані в неприривне електричне коло.
     В якості струмовідводів використовуються природні струмовідводи: металевий каркас будівлі з заглибленими в грунт на глибину 1,2-1,3 м опорними конструкціями.
  Згідно п.6.5.1. для захисту від ПУБ використати природні заземлювачі-металеві конструкції будівлі: опорні конструкції, арматура фундаменту, які заглиблені в землю на глибину 1,2-1,3м і забезпечують неприривний електричний зв’язок всієї системи блискавкозахисту.
   З’єднання стальною штабою розміром 40х4 мм всіх опорних конструкцій з арматурою фундаментів та місць компенсаційних розривів в неприривний електричний ланцюг, об’єднання системи блискавкозахисту з заземлювачами електроустановки за допомоги системи зрівнювання потенціалів.
     Для захисту від вторинних дій блискавки передбачити такі засоби як: приєднання металевих корпусів всього устаткування, апаратів, конструкцій, трубопроводів до заземлюючого пристрою захисту від прямих  ударів блискавки. "
    Делал молниезащиту металлического каркасного склада таким образом. Скину ПЗ может пригодиться.
 
   
Автор: lenozzy
« : 30 Травень 2014, 15:01:01  »

Убедили, делаю сетку. Спасибо!
Автор: Electric
« : 30 Травень 2014, 14:13:33  »

lenozzy,  я вас не уговариваю, я просто высказываю мнение, ведь если произойдет прожиг кровли в помещении зерноочистки, т.е помещении где находится взрывоопасная зерновая пыль, последствия могут быть непредсказуемыми. И эти последствия не сравнимы с ценой катанки... Но все решать вам -вы проектировщик, вам и карты в руки....
Автор: lenozzy
« : 30 Травень 2014, 13:05:17  »

0,5 мм - это если допускается прожег кровли. У меня под профлистом сендвич-панель - она негорючая.
Автор: Electric
« : 30 Травень 2014, 12:59:34  »

lenozzy, по нормам 0,5  если нет опасности возгорания, а у вас категория Б. По этому объекту нужно пользоваться табл. 4. Ну и что, что крыша скатная?  Неужели  все скатные крыши защищены отдельностоящими? Можно просто по всем высотам прокатить сферу и посмотреть где нужна сетка. Ну это мое мнение....
Автор: lenozzy
« : 30 Травень 2014, 12:44:49  »

Почему профлист использовать нельзя? По нормами толщина должна быть не менее 0,5 мм, а у меня 0,7. И у меня не прямая крыша, а скатная с выступающими металлическими конструкциями...вообще здание сложной конструкции...
Автор: Electric
« : 30 Травень 2014, 11:31:19  »

lenozzy, профлист использовать нельзя. Лучшим вариантом будет сетка на крыше с ячейкой 10х10.  Отдельностоящий молниеотвод ставить не нужно, т. к. промышленное здание зерноочистки скорее всего высокое, а по ДСТУ  РБЗ будет равен 2 (получится не молниеприемник, а целая мачта)  и это здание не является специальным объектом. Опуски можно делать по сендвичу, но на расстоянии не менее 10 см. Кстати для опусков можете посмотреть новое решение от Ватсон Телеком с креплением токоотводов через 20-25 м (не реклама, просто показалось интересным решением). Удачи!
Автор: lenozzy
« : 30 Травень 2014, 10:26:40  »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую систему молниезащиты применять в этом случае?

Промышленное здание зерноочистки. Строительная категория Б, по ПУЭ B-IIa. Кровля и наружные стены - сендвич-панель, покрытая оцинкованным профлистом толщиной 0,7мм. Можно ли использовать в качестве естественного молниеприемника и токоотводов профлист? Или ставить на крыше стальной стержень и делать опуски токотводов. Или вообще сделать отдельно стоящий молниеотвод?

Фасад здания приложен.