Автор: Dashutka
« : 09 Вересень 2013, 14:59:33  »

Доброго времени суток!
В России есть ГОСТ Р 50571-4-44-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех". Согласно этому ГОСТУ вводные автоматы АВР должны быть четырехполюсными (трехполюсные применять нельзя). Учитывая то, что здание запитывается от двух вводов четырехжильным кабелем, то и автоматы я закладывала четырехполюсные.
Сейчас столкнулась с проблемой, что шкаф нужен позавчера, а четырехполюсных автоматов на Украине нет. А самое прискорбное то, что ИЕК, Промфактор, Контактор четырехполюсные автоматы на 1000 ампер вообще не выпускают.
Поэтому возник вопрос: применение четырехполюсных автоматов на вводе - это обязательное условие или рекомендуемое? Здание питается от двухтрансформаторов одного КТП.
Интересуют нормы украинские....
Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Червень 2013, 10:28:55  »

В таком случае многие вопросы отпадут

Автор: Алибаба
« : 17 Червень 2013, 16:33:05  »

Можно и так
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Червень 2013, 14:21:31  »

Задам такой вопрос: А для чего УЗО на вводе? Нельзя ли обойтись комбинацией: "автомат на вводе + УЗО на фидерах"?
Автор: Andrey59
« : 17 Червень 2013, 12:16:19  »

Есть учебное пособие по АВВ и там при АВР на автоматах требуют устанавливать 4х полюсные автоматы чтобы не было паразитных токов в нуле (унас практически везде стоят 3х полюсные)
Автор: Алибаба
« : 17 Червень 2013, 11:46:35  »

Также склоняюсь к тому, что нули нужно разрывать. По поводу подключения УЗО после АВР:, при использовании 4-х полюсного УЗО, при питании от генератора на него будет подаваться одноименная фаза, что приведет к неправильной работе УЗО.
Автор: Shturman
« : 17 Червень 2013, 11:35:55  »

ИМХО разрывать нули надо, потому что нуль генератора и нуль сети могут иметь небольшую разницу потенциалов. И у вас там ошибочка, ноль генератора соединяеться с РЕ проводником основной сети. Подвиньте точку влево
Автор: boss
« : 17 Червень 2013, 11:34:36  »

Лучше поставь УЗО после АВР.
Автор: Алибаба
« : 17 Червень 2013, 11:12:08  »

Добрый день! В приложении схема АВР. На линиях основного и резервного электропитаня установлены УЗО. Вопрос в том, нужно ли контакторами
размыкать нулевые провода после этих УЗО. В любом случае замкнут будет только один контактор, т.е. через второе УЗО не протекает ток.

Не повлияет ли общий ноль двух УЗО на ложное срабатывание одного из них, даже если через второе УЗО не проходит ток, нейтраль остается общей?