Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 05 Лютий 2013, 13:07:43  »

где там пускатели
Пускачі (контактори) доцільно ставити при необхідності дистанційного керування або АВР , при місцевому керуванні схема з пускачами себе не виправдовує .
Автор: Сугор
« : 05 Лютий 2013, 12:13:18  »

KSENY, в любом случае перекидной рубильник или пукатели должна быть одна секция (если я правильно понял), либо перекидных рубильников должно быть два. Вот типовая схема ВРУ на 2 ввода с двумя секциями шин: http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=6. Обычно все разработчики пользуются стандартными схемами, и я не думаю, что разваботчики Вашего ВРУ исключение. Для замены одного перекидного рубильника необходимо поставить два пускателя с механической блокировкой
Автор: KSENY
« : 05 Лютий 2013, 12:05:07  »

Показала перекидной рубильник на вводе (там два ввода). Теперь он просит заменить перекидной рубильник на  пускатели!

Секций шин там две(
Автор: Сугор
« : 05 Лютий 2013, 11:52:04  »

KSENY, в Вашей схеме, по идее, оба пускателя либо включены либо выключены. И, по моему, при таком подключении должна быть одна секция шин.
Возможно заказчик имел в виду перекидной рубильник с мотор приводом, типа такого
Автор: Yurik
« : 05 Лютий 2013, 11:45:01  »

KSENY, как вариант (у многих производителей есть такие решения):

Если схема работы на 2-х пускателях и управление с помощью переключателя, вынесенного на дверцу, тогда берется переключатель с 3 положениями (третье положение для выключения обоих вводов) и 2НО. С первого НО контакта идет на один пускатель, со второго НО на другой пускатель.
Автор: KSENY
« : 05 Лютий 2013, 11:37:52  »

Всем спасибо!
Посмотрите, пожалуйста, можно ли так показать в однолинейной схеме,
как бы схематично, "без подробностей"?)))

Дмитрий Юрьевич
, я Ваши схемы ночью изучала) Перерыла же весь форум!
Во общем, воспользовалась, не знаю можно ли так сократить)

Yurik, он не может объяснить, а я не знаю, как это начертить... А как показать ручной ввод резерва на пускателях?

Roman3R, а где там пускатели? Механическая блокировка? Спасибо за схему!

Автор: Roman3R
« : 05 Лютий 2013, 09:19:14  »

как еще могут резервироваться секции
Можуть і так
Автор: Yurik
« : 05 Лютий 2013, 09:13:13  »

KSENY, заказчик, скорее всего, хочет ручной ввод резерва, но на пускателях. Т.е. управлять кнопкой или тумблером, вынесенным на дверцу щита. Или может хочет АВР на пускателях, но не может объяснить.
Автор: KSENY
« : 05 Лютий 2013, 01:47:37  »

Вопрос:
Заказчик просит начертить схему действующего ВРУ. Я это ВРУ не видела, начертила по его описанию "там два ввода..., без АВР..., ТТ, счетчики и т.д."
Показала перекидной рубильник на вводе (там два ввода). Теперь он просит заменить перекидной рубильник на  пускатели!
Что это значит? Что там все таки стоит АВР? Или он что-то путает? Или я чего-то не понимаю(

Я делала схемы ВРУ либо с рубильником либо с АВР, а как еще могут резервироваться секции?
Помогите, кто по опытнее...