Автор: Бригадир
« : 30 Грудень 2011, 10:21:10  »

nocibur, спасибо за поддержку.
Dmitrik, все достаточно просто - местечковая коррупция. За разрешение подключения мощности выше, не помню какого предела, нужно дополнительно платить. Плюс ставится более мощное и, соответственно, более дорогое оборудование (ТП, ВЛ), которое потом РЭС забирает в обслуживание себе и подключает за допденьги новых абонентов. Т.е. наваривает на ваших "плечах" (за ваш счет).
Автор: nocibur
« : 30 Грудень 2011, 00:00:00  »

Бригадир, +1
Был случай когда на словах облэнерго утверждало, что для расчета мощности КТП на поселок, необходимо:
(кол-во домов) х (мощность дома) = (мощность КТП) и всё это безо всяких коэффициентов спроса и одновременности(ДБН В 2.5-23:2010), когда им утверждал, что ещё необходимо учитывать коэффициенты, смотрели на меня как "на новые ворота"
Но в итоге, в письменном виде они почему-то это не написали :D
Автор: Бригадир
« : 29 Грудень 2011, 17:29:33  »

Облэнерго утверждает
письменно?
Автор: Dmitrik
« : 29 Грудень 2011, 12:56:59  »

Облэнерго утверждает, что мощность на 1 квартиру в договоре должна быть 9 кВт. И к расчету требуют схему на которой будет указано: 1)мощность на квартиру, 2)мощность освещения лестничных клеток
Автор: Roman3R
« : 29 Грудень 2011, 12:52:13  »

Как теперь из этой мощности вычесть лестничное освещение?
Для чого його вираховувати ?
В договоре на каждую квартиру будет мощность 9 кВт (как для одной квартиры) или 2,51 кВт (как для 24-х квартир)
Розрахункова потужність 2,51 на 1 квартиру . Договір оформляється на будинок а не на кожну квартиру окремо .
Автор: Dmitrik
« : 29 Грудень 2011, 12:47:02  »

1. Как теперь из этой мощности вычесть лестничное освещение?
2. В договоре на каждую квартиру будет мощность 9 кВт (как для одной квартиры) или 2,51 кВт (как для 24-х квартир)?
Автор: Roman3R
« : 29 Грудень 2011, 12:26:45  »

24-х квартирный жилой комплекс с газовыми плитами
ДБН В.2.5-23:2010 табл.3.1 - 1,65 кВт на квартиру (житла 1 виду) або 2,51 кВт на квартиру (житла 2 виду) . У ці питомі навантаження входить також і освітлення сходових кліток .
Автор: Dmitrik
« : 29 Грудень 2011, 11:59:38  »

Заказчик получил ТУ на 63 кВт для нежилых помещений. Работы предусмотренные ТУ выполнил. Потом эти помещения начал оформлять в облэнерго как 24-х квартирный жилой комплекс с газовыми плитами. Для этого потребовали опросный лист и расчет нагрузок соответствующий ДБН. Может кто знает как сделать такой расчет? Как определить мощность квартиры и лестничного освещения для договора и вписаться в 63 кВт?