Автор: shtuch1
« : 19 Січень 2012, 12:39:59  »

Буду очень признателен если кто нибудь подскажет следущее:
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в
   РУ-10кВ.
Вообще есть ли нормативные документы регулирующие подобные моменты.
                                                                                             Падаван
Теоретически может и можно но согласно Правил технической експлуатации электроустановок потребителей
6.7.3. Для визначення технічного стану заземлювального пристрою періодично здійснюються:
- зовнішній огляд видимої частини заземлювального пристрою;
- огляд з перевіркою кола між заземлювачем і заземлювальними елементами (відсутність обривів і незадовільних контактів у заземлювальному провіднику, надійність з'єднань природних заземлювачів);
- вимірювання опору заземлювального пристрою;
- вибіркове розкриття ґрунту для огляду елементів заземлювального пристрою, що розміщені у землі;
- вимірювання питомого опору ґрунту для опор ліній електропередавання напругою понад 1000 В;
- вимірювання напруги дотику в електроустановках, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на напругу дотику;
- перевірка пробивних запобіжників в електроустановках до 1000 В з ізольованою нейтраллю;
- вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" або струму однофазного замикання на корпус, або на нульовий провідник в електроустановках до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.
За необхідності повинні вживатись заходи для доведення параметрів заземлювальних пристроїв до нормативних.
Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв проводиться відповідно до табл. 25 додатка 1.
Автор: Падаван
« : 19 Січень 2012, 12:31:36  »

Ребята огромное спасибо за предоставленную информацию.
Падаван
Автор: Сугор
« : 18 Листопад 2011, 10:44:57  »

ТП встроенная в здание объекта. Сейчас быстро строят объекты и зачастую прилегающую территорию асфальтируют до прокладки кабелей и З.У.
Падаван, логичнее всего использовать естественные заземлители (фундамент здания). Но судя по всему время уже упущено и задания конструкторам не выдано. По этому совет Roman3R, будет самым оптимальным. А как в здании выполняется молниезащита для нее тоже нужен ЗУ. Если МЗ выполняет другая организация, то поинтерисуйся ихним ЗУ
Автор: Roman3R
« : 18 Листопад 2011, 09:18:28  »

насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в РУ-10кВ.
Заложить глубинные заземлители .
Автор: Падаван
« : 18 Листопад 2011, 08:57:58  »

ТП встроенная в здание объекта. Сейчас быстро строят объекты и зачастую прилегающую территорию асфальтируют до прокладки кабелей и З.У.
Автор: O.S.
« : 17 Листопад 2011, 18:11:54  »

Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
(...)
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.


из "Инструкции по устройству сетей заземления и молниезащите", концерн "Электромонтаж", М., 1992 (взамен СН 102-76).
Автор: Сугор
« : 17 Листопад 2011, 16:16:10  »

- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
В нормах я жесткого запрета не видел, но все равно думаю что нельзя
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в РУ-10кВ.
А можно более конкретно описать проблему? Если ТП отдельно стоящее, то, по идее, места вокруг должно быть достаточно для устройства ЗУ. Тем более что молниезащиту нужно будет все равно делать и присоединять ее к ЗУ нейтрали
Автор: Падаван
« : 17 Листопад 2011, 16:10:18  »

Буду очень признателен если кто нибудь подскажет следущее:
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в
   РУ-10кВ.
Вообще есть ли нормативные документы регулирующие подобные моменты.
                                                                                             Падаван