Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Solid
« : 28 Листопад 2007, 08:20:00  »

DEF, штамп был удален при сканировании. А с трубами принципиально - в тоцевые стенки ток никак не сможеть потечь... только в стророну оси В. А если серьезно - хоть все стены изрешети гильзами (кусками стальных труб), главное в спецификации об их колличестве упомяни.
Автор: Sergio
« : 27 Листопад 2007, 16:46:10  »

DEF, прорисуйте в своём проекте те узлы, которые вы заменили или добавили в типовик! Сам типовик прорисовывать не обязательно, если он имеется на производстве, достаточно только сослаться на него. Если же его там нет, то ждите через некоторое время человека, который будет просить данный типовик, за неимением его!
Выход прост, нужно просто прорисовать типовик в Ваших чертежах под Вашим штампом и тогда вопросов не будет возникать!
Если действовать по Вашей хитрой схеме, то можна распечатать типовик, заклеить тот штамп Вашим штампом с Вашими фамилиями и всё такое, расписаться там и сделать ксерокс! имеете минимум работы со своими штампами :)
Удачи!
Автор: DEF
« : 27 Листопад 2007, 16:18:45  »

ооО, теперь проясняется ситуация немного..., сенкс.

То что штамп привязки не на каждой странице это не принципиально(из примера) ?

Еще такой момент, стена по оси В из нее 2х4 труб выходит это для кл 0,4 как я понимаю, а если мне этой стеной нужно вплотную стать к кирпичному забору за которым уже отметка земли на 2,5 м (приблизительно) выше. Можно ли использовать только те 2 трубы которые по торцам ? Или может быть можно их заложить с лицевой стороны ?

И вопрос по поводу надписей и подписей в типовом так и остается открытым, его можно в таком виде отдавать в работу или же все перечерчивать нужно ?

Сорри за такое кол-во вопросов, просто в инете днями лажу чтобы найти какой-то конкретный ответ на вопрос и не всегда это удается.
Автор: Solid
« : 27 Листопад 2007, 15:54:03  »

по поводу привязки - глянь http://eom.com.ua/index.php/topic,54.0.html. тот проект привязан.
Автор: Solid
« : 27 Листопад 2007, 15:48:19  »

1.- проходная двухтрансформаторная ТП получается.
2.- пишешь к какому проекту привязан даный тип. проект.
Автор: DEF
« : 27 Листопад 2007, 15:43:34  »

2 Solid

Т.е. +2 к.в. - это имеюются ввиду отходящие линии, я правильно понял ?

ПРИВЯЗАН К *******  ---  несовсем понял **** имеется ввиду привязка на генплане, адрес обьекта, шифр ?

Типовик который по ссылке, можно распечатать почеркать ручкой:) и отправлять в работу ? А как быть с пометками которые от руки и подписи в штампах ?

Автор: Solid
« : 27 Листопад 2007, 15:05:25  »

http://tipovoy-proekt.ru/tipovik/ktp/407-3-517.88.rar - открой и у тебя пропадут вопросы по поводу вводов.
а привязка - вычерки ручкой все лишнее из того типовика, проставь свои параметры (номиналы) и поставь штамп "ПРИВЯЗАН К ******* "
ну по типу как многие диплом делают - берут чужой, переписывают, только ставят свои значения.
Автор: DEF
« : 27 Листопад 2007, 14:30:22  »

Имеется типовик "ТП с 4-мя кабельными вводами 10кВ, трансформаторами мощностью до 2х630кВА"/присоеденение к сети 10кВ по двухлучевой схеме/. Пока в наличии только альбом АР.
1) Непонимаю, 4-и кабельных ввода, куда они подключаются все 4-и и предназначение 2+2-х ?
2) Обьясните мне ньюбу, как вообще работать с типовиками, никогда с этим не сталкивался. Что значит привязка типовика ? Если есть какая-то последовательность действий, напишите пожалуйста.