Автор: Electrician
« : 26 Липень 2010, 11:01:23  »

Цитата: micha
на энегросберегающих галогенках, Т.К. от накаливания надо уходить.
конечно, у галогенок световой поток повыше будет, чем у обычной лампы, но к разряду энергосберегающих они никак не относятся да и гордое имя ламп накаливания у них тоже никто еще не отнял
Автор: SergyK
« : 23 Липень 2010, 12:24:50  »

если включение будет эпизодическим "на проникновение" и не длительным то наверно сильно не наэкономите, главно чтобы включались лампы мгновенно без разогрева.
Автор: micha
« : 23 Липень 2010, 08:08:26  »

свет на накаливании, но я хочу сделать на энегросберегающих галогенках, Т.К. от накаливания надо уходить.
Автор: SergyK
« : 22 Липень 2010, 13:46:12  »

micha, а можно просто не ставить автоматический запуск ДГ при пропадании основного питания? Представил себе как регулярно ДГ включается на всякие ложняки от охранки - замучите машину. Может ЮПС можно применить? ЮПСу соляра не нужна , масла и антифризы. По деньгам не равнял. Свет очевидно на лампах накаливания?
Автор: micha
« : 22 Липень 2010, 10:26:00  »

почти во всех паспортах на ДГУ написано "не рекомендуется длительная работа установки на нагрузку меньше 25% от номинальной мощности.", а у меня вообще 0. А если поставить нагрузочный балласт в 16кВт, который при сработке участков отключать, то заведется ли ДГУ при подключенном балласте?
Автор: Roman3R
« : 22 Липень 2010, 08:57:36  »

Цитата: micha
ДГУ получится, не нагружен, что недопустимо для ДГУ
Где такое написано ? ДГУ может работать и на холостом ходу .
Автор: micha
« : 22 Липень 2010, 08:03:17  »

И что можно поставить в качестве нагрузочного балласта на 16кВт
Автор: micha
« : 22 Липень 2010, 07:51:22  »

Подскажите техническое решение.
Есть складская площадка. Необходимо выполнить охранное освещение по первой категории эл. снабжения. Освещение разделено на 5 участков при сработке на прорыв должен загораться участок сработки и каждый соседний с ним. В нормальной ситуации освещение выключено. Основное питание идет от ТП, в качестве второго источника ставлю ДГУ на 30кВт с АВР и автоматизацией по 2й степени в контейнере.

 У меня вопрос: в случае если пропадет основное питание автоматически заведется ДГУ, а если сработки не будет ДГУ получится, не нагружен, что недопустимо для ДГУ. Что делать?
Поставить нагрузочный балласт не могу, т.к. при одной сработке ДГУ загружается  на 50% (16кВт) при зажигании всех участков ДГУ загружается на 99%, т.е при 99% надо как то отключать тот дополнительный балласт.
Или выдумывать автоматику чтобы ДГУ заводился при исчезновении основного питания только при сигнале сработки от пульта ВОХР? Но не хочется  влезать в автоматику готового нового ДГУ.