Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 17 Липень 2010, 14:02:01  »

http://eom.com.ua/index.php/topic,5730.0.html
holodnjak, темы объединил, см.выше
Автор: holodnjak
« : 17 Липень 2010, 13:56:36  »

Нужно розработать проект КНС не могу найти нормативный документ. Зарание спасибо.
Автор: Roman3R
« : 15 Липень 2010, 13:23:29  »

Цитата: zazikstealth
категория КНС зависит от масштабов города (а точнее кол-ва обслуживаемых человек этой КНС)
СНиП 2.04.03-85 . Примечание к табл. 20 . Перерыв в работе насосных станций второй и третьей категорий возможен при учете требований п. 1.8, технологических условий производства или прекращении водоснабжения населенных пунктов не более суток при численности жителей до 5000.
п. 1.8. При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.
В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.
Автор: zazikstealth
« : 15 Липень 2010, 12:20:37  »

ZoloS9479
имелось введу я, в лице заказчика-гл.энергетика...

я где-то слышал, что категория КНС зависит от масштабов города (а точнее кол-ва обслуживаемых человек этой КНС)... не найду где...
Автор: 3oloS
« : 15 Липень 2010, 11:48:21  »

zazikstealth, посмотри, может сгодится для ориентирования - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45246
Цитата: zazikstealth
допустим я присвоил КНС I категорию
??? а может все-таки лучше технолог, или, на худой конец, смежники-сантехники?
Автор: zazikstealth
« : 15 Липень 2010, 11:45:50  »

Electrician, спасибо...
допустим я присвоил КНС I категорию, помимо насосов, что еще должно относится к I категории(аварийное, дежурное осв., может сигнализация какая...)?
Автор: Electrician
« : 15 Липень 2010, 11:19:20  »

СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
п. 5.1; 7.1 - не могу процитировать, но я думаю СНиП найти не проблема
Автор: zazikstealth
« : 15 Липень 2010, 10:51:52  »

Подскажите пожалуйста, какими нормами руководствоваться, при выборе категории надежности канализационной насосной станции (КНС)?