Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: devchonka
« : 08 Червень 2010, 16:39:53  »

Цитата: plotpik
"подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм"
plotpik, все очень просто, ИМХО, эти автоматы, номинальным током 100А (по крайней мере у Дивногорского з-да, с недавних пор) допускают присоединение жил 6-35 мм2; наконечники под 35 квадрат имеют тех. отверстие под болт (винт)  8,4 и 10,5 мм.... люди, писавшие задание, не знали, что у
Цитата: plotpik
автоматов АЕ2046
втычное присоединение проводников, поэтому и написали такую чушь....
 :)
Автор: Andrey59
« : 05 Червень 2010, 22:22:53  »

Варианты выключателя http://www.kontaktor.ru/index.php?section=38 (есть представители на Украине и уставки на 63А) из местных возможно эти http://www.promfactor.com/?mode=ab3000 но эти ребята не имеют понятия как писать тех.каталоги поэтому требует уточнения.
А насчет переложить свои задачи на подрядчиковто тут я Вам не советчик т.к. я не из Вашей песочницы и этих наработок у меня нет так что дождитесь будней и напомните о себе коллеги помогут в выходные они в большинстве отдыхают
Автор: plotpik
« : 05 Червень 2010, 16:37:55  »

И возможен ли такой вариант - сделать на шкаф опросный лист - в котором оговорить, что "подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм" - а сам тип автомата не указывать?
Завод-изготовитель шкафа сам сможет подобрать подобные выключатели?
Автор: plotpik
« : 05 Червень 2010, 16:35:36  »

А вы не могли бы подсказать, какой автомат допускает подобное подключение?
Автор: Andrey59
« : 05 Червень 2010, 11:52:53  »

Делать самому из медных шин переходные пластины наподобие как у автоматов OEZ серии Modeion есть в комплекте только ввод в автомат надо делать наверное другой. Ведь АЕ2046 допускае присоединение спец. наконечниками М надо разбираться что это такое т.е. смотреть у автомата зажимной болт М5 выкручивается ли что бы под него подвести пластину с отверстием.
Автор: plotpik
« : 05 Червень 2010, 10:17:56  »

Думаю что это надо учесть при заказе автоматов (явно не модульные, на большие токи стационарного или выдвижного исполнения). Если взять документацию на автомат и прочитать о присоединениях то это можно найти при соединении отходящих кабелей с наконечниками или шин.

Спасибо за ответ
В шкафу должны быть автоматы АЕ2046 на ток 63А,
посоветуйте пожалуйста, как можно с такими автоматами выполнить вышеприведенное требование?
Автор: Andrey59
« : 05 Червень 2010, 10:10:55  »

Думаю что это надо учесть при заказе автоматов (явно не модульные, на большие токи стационарного или выдвижного исполнения). Если взять документацию на автомат и прочитать о присоединениях то это можно найти при соединении отходящих кабелей с наконечниками или шин.
Автор: plotpik
« : 05 Червень 2010, 00:21:30  »

Всем доброго вечера
Дано задание - заказать шкаф, к которому будут подключаться телевизионное оборудование
В шкафу должно быть несколько обычных  несколько обычных трехфазных автоматов - но при этом
в задании сказано - "подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм"
Как это понимать?  и как это можно оговорить в спецификации?