Автор: Sergey U.
« : 04 Травень 2010, 21:22:25 »
Для стационарных токоприемников диф.автоматы не ставят. а вообще расчет выполняется в соответствии с ДНАОП 0.00-1.32-01, где суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в номинальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
Ток утечки электроприемников принимается из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки
К примеру ток 7А, а провод 20м, тогда:
0,3х7=2,1мА, и
Ток утечки сети принимается из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного провода
20х2мкА=0,2мА
2,1 + 0,2 = 2,3. что 2,3х3=6,9мА, т.е. УЗО с током утечки 10мА.
PS это если потребуют расчет, а вообще конечно лучше 30мА, для надежности от ложного срабатывания