Автор: Sergey U.
« : 08 Квітень 2010, 18:02:29  »

Цитата: hi_tech
Обозначаю тоже по таблице 7 ДСТУ Б.А.2.5-19:2008
Вот и не зачем что то изобретать, а отдельные элементы в условных обозначениях можно объединять
Автор: hi_tech
« : 08 Квітень 2010, 16:39:10  »

Хорошо вам, у вас смежники на компьютере работают...
Обозначаю тоже по таблице 7 ДСТУ Б.А.2.5-19:2008
Автор: Electric
« : 08 Квітень 2010, 16:28:35  »

Цитата: Yurik
Во всем, что есть двигатели я показываю как условное обозначение двигателя
+1.
Цитата: Yurik
Для калориферов и нагревательных элементов
  ввожу обозначение прямоугольника с зигзагом внутри.
При этом все обозначения смежников не убираю. а
Цитата: Roman3R
показую тонкими (0,09-0,13)  лініями
Автор: Roman3R
« : 08 Квітень 2010, 16:03:21  »

Цитата: SVET
самі точки підключення як показуєте
Вкладаю невеличкий елемент плану
Автор: Yurik
« : 08 Квітень 2010, 15:49:14  »

Во всем, что есть двигатели я показываю как условное обозначение двигателя, в планах освещения осевые вентиляторы кружочек с буквой В. Блоки управления прямоугольник. Для калориферов и нагревательных элементов без двигателей показываю как в приложенном файле. В принципе нет ничего страшного если введете какое-то свое условное обозначение, только с указанием его в условных обозначениях.
Автор: SVET
« : 08 Квітень 2010, 15:42:54  »

Roman 3R, а самі точки підключення як показуєте?
Автор: Roman3R
« : 08 Квітень 2010, 15:30:22  »

Цитата: SVET
Як на плані приміщення в розділі ЕМ можна показувати агрегати опалення та вентиляції, електроприводи, повітряні завіси, тощо?
ДСТУ Б А.2.4-21:2008   5.9.2. На планах розташування додатково до вимог ДСТУ Б А.2.4-4 показують:
будівельні і технологічні конструкції , трубопроводи і інші комунікації .
Я на планах показую тонкими (0,09-0,13) штриховими лініями усе технологічне і сантехнічне обладнання так , як воно показано на планах технологічних і сантехнічних .
Автор: SVET
« : 08 Квітень 2010, 14:46:57  »

Як на плані приміщення в розділі ЕМ можна показувати агрегати опалення та вентиляції, електроприводи, повітряні завіси, тощо? Умовні позначення. Окрім позначки двигуна. Можливо є норми.