Автор: AleksandrPol
« : 04 Грудень 2009, 10:36:50  »

Цитата: ДемА
что подразумевает под собой это "централизованное аварийное энергоснабжение"
Я думаю, что это 2 независимый источник
Автор: ДемА
« : 04 Грудень 2009, 10:34:26  »

я так понимаю, что кроме 2 независимых источников, должна быть ДЭС или
"централизованное аварийное энергоснабжение"
кстати, что подразумевает под собой это "централизованное аварийное энергоснабжение"?
Автор: AleksandrPol
« : 04 Грудень 2009, 10:22:07  »

В ДСТУ 4269 в пункте 17 табл 1 говорится "Стационарный генератор... (в местности, где невозможно обеспечить централизованное аварийное энергоснабжение). Значит если есть 2 независимых источника, то генератор не обязательно проеектировать...?
Автор: ДемА
« : 04 Грудень 2009, 08:49:01  »

Electrician, спасибо за выдержку.
Собственно подобное требование и указывается в ГОСТ 28681.4-95 Приложение А
на который ссылается названый мной ДБН (только там написано - "стационарный генератор, обеспечивающий работу всего"), а в вашем источнике расписано более подробно что они имеют ввиду под этим "всего"  :)
Автор: oipop
« : 03 Грудень 2009, 21:36:31  »

4-5*  и этим все сказано. Когда человек платит 1000$ за сутки, наверное он ожидает как минимум что электричество и вода, в номере будет на протяжении всего его пребывания. :)
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2009, 18:02:02  »

на гостиницы еще есть ДБН http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=459 в ДБНе есть ссылка на ДСТУ 4269, в ДСТУ есть таблица 1, строка 17. выдержку из ДСТУ прилагаю
Автор: AleksandrPol
« : 03 Грудень 2009, 17:56:27  »

Я прозрел... вот это требование... Неужели подразумевается необходимость запаса топлива на 24 часа?
Автор: ДемА
« : 03 Грудень 2009, 17:11:05  »

Есть гостиница 4-5*, 14 этажей, здание реконструируется.

Согласно ДБН В.2.5-23-2003, кроме наличия двух взаиморезервируемых трансформаторов, необходимо предусмотреть ДЭС с мощностью достаточной для обеспечения работы всех электропотребителей на протяжении 24 часов.

Если в гостинице имеются помещения ресторанов, баров, конференц залов и т.п. - для их электроснабжения также требуется резервирование от ДЭС?