Автор: Sergey U.
« : 29 Листопад 2009, 19:04:23  »

нашел ГОСТ 10434-82 п.п."2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."
Автор: Sergey U.
« : 29 Листопад 2009, 18:00:05  »

Цитата: plotpik
Это вы говорите из своего личного опыта, или есть где-нибудь такие рекомендации?
Личный, который основывается на рекомендациях монтажников, но помоему где-то есть и в документах, поищу!
Автор: plotpik
« : 29 Листопад 2009, 12:36:03  »

Всем спасибо за ответы
Цитата: Sergey U.
А присоединять на один болтовой зажим более двух проводников не рекомендуеться, а если специальную переходную планку сделать, то почему бы и нет.
Это вы говорите из своего личного опыта, или есть где-нибудь такие рекомендации?
Автор: Sergey U.
« : 29 Листопад 2009, 08:02:49  »

Цитата: Roman3R
Одже переріз  алюмінієвого PEN провідник має бути не менше 16 мм.кв.
Да, но это рационально при больших сечениях, а при малой нагрузкг, когда там пять ламп по 250Вт (к примеру), то дешевле взять пятижильный кабель.
     Я к пимеру при небольшом количестве ламп делаю однофазные линии и кабелем без брони, иногда в трубах, всех устраивает!
Автор: Roman3R
« : 28 Листопад 2009, 22:00:33  »

Цитата: Sergey U.
такого большого сечения, что большая нагрузка или протяженность линии?
ПУЕ . 1.7.145    У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-)провідників можна поєднувати в одному PEN-провіднику за умови, що частина електроустановки, яка розглядається, не захищена ПЗВ.

Одже переріз  алюмінієвого PEN провідник має бути не менше 16 мм.кв.
Автор: Generator
« : 28 Листопад 2009, 17:27:34  »

plotpik, желателно перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же или подобный Вашему вопрос.
Прошу прощения у администрации форума за тавтологию.
Про щитки в опоре смотреть здесь стр. 122-124
Цитата: Цитата из данного каталога
Все вводные щитки можно подключить на три кабеля
Автор: Sergey U.
« : 28 Листопад 2009, 15:52:18  »

Что такое
Цитата: plotpik
опорного щитку ШСНЦс
?
А присоединять на один болтовой зажим более двух проводников не рекомендуеться, а если специальную переходную планку сделать, то почему бы и нет.
А зачем
Цитата: plotpik
АВБбШв - 4 х 16-1,0
такого большого сечения, что большая нагрузка или протяженность линии?
Автор: plotpik
« : 28 Листопад 2009, 11:59:02  »

Всем доброго дня
При проектировании наружного освещения возникла следующая ситуация - от промежуточной опоры надо  провести сеть не к одной, а к двум опорам. Вопрос в следующем - можно ли к
зажимам опорного щитку ШСНЦс присоединить три кабеля АВБбШв - 4 х 16-1,0? Не возникнут ли при этом трудности у монтажников?