Автор: Шторм
« : 15 Грудень 2017, 15:34:56 »Паркінги, приміщення комор в підвалі зручно і вигідно гасити за допомогою вогнегасних пристроїв тиу ГВА FS. До речі, ці пристрої почала виготовляти Україна.
предложил вариант подвала с окнами, мотивируя это тем что теперь это полуподвал и пожаротушение не понадобитсяВ ДБН В.2.2-9 "Общественные здания и сооружения" нет термина "полуподвал". Есть:
Добрый день, вопрос по целесообразности установки пожаротушения в подвале супермаркета.Вопрос не целесообразности, а необходимости. П.4.8.2 Таблицы А.1 ДБН В.2.5-56 говорит о необходимости тушения для "Торговельні центри, криті речові ринки, магазини, зали для ярмарків, у тому числі в будинках іншого призначення, Підземні та підвальні": Усі приміщення при площі торговельної зали більше 150 м2 або загальній площі більше 400 м2.