Автор: grossel
« : 31 Жовтень 2017, 19:20:50 »День добрый. Коллеги, собственно вопрос в названии, какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для ВРУ?Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Это обусловлено тем, что в системе заземления TN в обязательном порядке должна выполнятся основная система уравнивания потенциалов (в дополнение к автоматическому отключению), где в качестве естественных заземлителей используются вводимые в здание металлические трубопроводы инженерных коммуникаций и металлическая арматура заглубленных фундаментов, которые и выполняют функцию повторного заземления.
В системе ТN основная функция по защите установки отводится автоматическому отключению питания при повреждении изоляции в аварийных режимах на защищаемом оборудовании, за время оговоренное гл.1.7 ПУЭ. Основная же система ур. потенц. должна обеспечивает отвод в землю опасного потенциала в землю и снижение его до безопасного значения.
Согласно МЭК и ПУЭ РФ:
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется .
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине".