Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: a69
« : 30 Березень 2015, 14:55:28  »

Спасибо участникам!
Автор: grossel
« : 25 Березень 2015, 21:32:32  »

a69, по НД прямой пуск ЭД автоматом разрешен до 2 кВт. Кроме того НТП-99 устанавливает, что:     "6.20. При применении для управления электродвигателями аппаратов, не осуществляющих нулевую защиту, электродвигатели вместе с сопряженными с ними механизмами должны быть доступны только квалифицированному персоналу (должны иметь, например, специальные ограждения, располагаться в отдельных помещениях и т. п.).
6.21. Включение и отключение электродвигателей автоматическими выключателями (вместо контакторов или магнитных пускателей) возможно, если такие операции предусматриваются в технических условиях на эти выключатели. При этом следует иметь в виду требования п. 6.20".
Бригадир, цитата не моя, а с "ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99)".

Автор: Бригадир
« : 25 Березень 2015, 21:09:20  »

Автор: a69
« : 25 Березень 2015, 19:40:11  »

О.. Спасибо, уже хоть что то..
Буду еще рыть..

А то мне говорят, что комутация 15-20кВт автоматом, это нормально..
Автор: grossel
« : 25 Березень 2015, 16:38:06  »

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99).
п.5.9. "..Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей
максимального тока в качестве неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого замыкания (КЗ)".
Автор: a69
« : 25 Березень 2015, 16:32:53  »

Включая автомат при подключеной нагрузке, а т.к. автомат защиты это не коммутатор, и скорость включения гораздо, ниже чем у контактора, возможно появление искр, обгорания контактов.

В противном случае, а зачем вообще контакторы, коммутировали бы все автоматами, делов то.

Автор: Сугор
« : 25 Березень 2015, 15:44:45  »

Запрета нет. Лень искать... Не дословно "допускается не более 6 коммутаций в час"
Автор: a69
« : 25 Березень 2015, 14:46:16  »

Доброго дня народ.

Хочу спросить где в ПУЭ запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать.

Заранее спасибо.