Автор: a69
« : 30 Березень 2015, 14:55:28  »

Спасибо участникам!
Автор: grossel
« : 25 Березень 2015, 21:32:32  »

a69, по НД прямой пуск ЭД автоматом разрешен до 2 кВт. Кроме того НТП-99 устанавливает, что:     "6.20. При применении для управления электродвигателями аппаратов, не осуществляющих нулевую защиту, электродвигатели вместе с сопряженными с ними механизмами должны быть доступны только квалифицированному персоналу (должны иметь, например, специальные ограждения, располагаться в отдельных помещениях и т. п.).
6.21. Включение и отключение электродвигателей автоматическими выключателями (вместо контакторов или магнитных пускателей) возможно, если такие операции предусматриваются в технических условиях на эти выключатели. При этом следует иметь в виду требования п. 6.20".
Бригадир, цитата не моя, а с "ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99)".

Автор: Бригадир
« : 25 Березень 2015, 21:09:20  »

Автор: a69
« : 25 Березень 2015, 19:40:11  »

О.. Спасибо, уже хоть что то..
Буду еще рыть..

А то мне говорят, что комутация 15-20кВт автоматом, это нормально..
Автор: grossel
« : 25 Березень 2015, 16:38:06  »

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99).
п.5.9. "..Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей
максимального тока в качестве неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого замыкания (КЗ)".
Автор: a69
« : 25 Березень 2015, 16:32:53  »

Включая автомат при подключеной нагрузке, а т.к. автомат защиты это не коммутатор, и скорость включения гораздо, ниже чем у контактора, возможно появление искр, обгорания контактов.

В противном случае, а зачем вообще контакторы, коммутировали бы все автоматами, делов то.

Автор: Сугор
« : 25 Березень 2015, 15:44:45  »

Запрета нет. Лень искать... Не дословно "допускается не более 6 коммутаций в час"
Автор: a69
« : 25 Березень 2015, 14:46:16  »

Доброго дня народ.

Хочу спросить где в ПУЭ запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать.

Заранее спасибо.