Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: oipop
« : 12 Лютий 2009, 16:13:55  »

Поддерживаю Sturman. Надо уточнить, а ваще сначала посчитай (потери, ткз) какой тебе кабель нужен (сечение) для запитки кондиционеров на крыше, потом уже будешь подбирать автомат. Да и про селективность незабудь, тоже повлияет на выбор. Ки - штука итересная, учитывая его работу, вкл-выкл., 0,7 может и подойдет только если брать время работы офиса или чего у тебя там, но для кодиционера явно неподойдет, т.к. режим работы у него свой. Охладил (нагрел) - выключился. Надо с технологами и с ОВ проконсультироваться.
Автор: Sturman
« : 12 Лютий 2009, 15:38:10  »

PF у разных кондиционеров разный... все зависит какой там используется компрессор (поршневой, ротационный, спиралевый,  и т.д.). Плюс что такое 10кВт? это его потребляемая мощность? (Вы точно уверены). На моей практике в тех документации к кондиционерам обычно указывают стартовые токи и номинальные...

Так как 10кВт это может быть его холодопроизводительность...
Автор: konrad85
« : 25 Грудень 2008, 11:58:24  »

А можно эту табличку еще раз выложить пожалуйста или намылить krishko@list.ru
Буду очень признателен
Автор: мадо
« : 25 Грудень 2008, 11:38:05  »

Гдето - когдато на форуме была тема про  Ки - я там выкладывал табличку . но не знаю где она
Автор: konrad85
« : 25 Грудень 2008, 11:24:07  »

Абсолютно верно - на каждый конд идет свой кабель из щитовой. Почему разбиваю на группы - на каждый этаж ставится учет(требование заказчика) и конды запитываются из щита вентиляции, который устанавливается после щитов учета. Из вышесказанного можно сделать один общий вывод - на 1,2,3 этажах на группу ставить 50А, в цоколе - 25А.
Единственный вопрос из какого источника Kи=0.7 или это из личного опыта
Автор: мадо
« : 25 Грудень 2008, 10:56:02  »

Я не могу понять зачем розбиват на групы если управляется из щитовой. Если я правильно понял на каждый конд. ты тянеш отдельный кабель 5х4. Тогда сделай щит вент установок. поставь один вводной автомат на сумарную мощность с Ки-0,7. а потом отходящие на все кондиционеры.
Если ты хочеш по групам 4 шт - то авт. я бы взял 50 А
Автор: Yurik
« : 25 Грудень 2008, 10:53:13  »

Цитата: konrad85
10кВт 380В 16А ВВГ5х4
- это паспортные данные? Если да, то с учетом пропускной способности кабеля, то можно ставить автомат на 20А или 25А.
Цитата: konrad85
Если есть возможность пожалуйста предоставьте конкретную формулу(или источник) с участием коэффициента спроса для расчета данного номинала
Формулы наверное нету (хотя могу ошибаться), зная потребляемый ток потребителя, подюирается кабель, а под него автомат. Т.е. кабель 5х4 пропускает 30А.
Автор: konrad85
« : 25 Грудень 2008, 10:33:39  »

Доброе времени суток!
Условия такие: в торговом центре три этажа + цоколь. На каждом этаже по 4 кондиционера(группа) - 10кВт 380В 16А ВВГ5х4 каждый, в цокольном - 2 кондиционера (группа)- 10кВт 380В 16А ВВГ5х4 каждый. Всего 14 установок(4 группы), наружные блоки установлены на крыше, внутренние в торговых залах. Электропитание осуществляется из электрощитовой, которая находится в цоколе.
Вопрос заключается буквально в следующем - какой номинал автомата установить на каждую группу кондиционеров?
Если есть возможность пожалуйста предоставьте конкретную формулу(или источник) с участием коэффициента спроса для расчета данного номинала.
Заранее спасибо всем кто поможет.