Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: records
« : 13 Лютий 2014, 15:12:28  »

Да еще хотел обратить Ваше внимание что для ВЛЗ предусмотрено не 2е крепление а усиленое крепление в населенной местности(согласно украинскому ПУЭ). В номенклатуре СИкам существует специальная вязка, которое и обеспечивает "посилене кріплення проводу ПЛЗ".
Автор: records
« : 13 Лютий 2014, 15:08:24  »

Конечно
СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 «Вимоги до проектування повітряних ліній     електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Правила»
Там об этом написано.
Автор: Yurik
« : 12 Лютий 2014, 10:25:33  »

records, а можно документик, где это прописано?
Автор: records
« : 12 Лютий 2014, 09:38:02  »

По украинским СОУ использование рогов для защиты от перенапряжений уже не рекомендуется, опыт эксплуатации показал негативный опыт. Лучше использовать ОПН с искровым промежутком
Автор: Никита-Энсто
« : 11 Лютий 2014, 12:04:03  »

airat_29, такого листа и не будет. Двойная вязка для ВЛ-6/10кВ, в населенной местности, делалась для того, что бы при обрыве одной вязки, провод оставался на второй, а не падал на землю. СИП же изолированный провод, и его падение, теоретически, не так опасно. Еще одним обоснованием использования для СИПа одной вязки - цена арматуры. Если хотите перестраховаться, то берете обычные траверсы и изоляторы для голого провода и вешайте на него СИП. Так и дешевше будет.
Одна вязка хорошо, а 2 (или боковая) лучше, т.к не знаете с какой стороны будет обрыв.
Изоляторы-ШФ20, но траверсы немного другие, т.к. если стоит дугозащита (рога) то межфазное расстояние нужно глянуть в типовом проекте Sicame или Ensto.
Автор: airat_29
« : 20 Січень 2014, 14:27:56  »

СПасибо большое =) а могли бы вы еще помочь мне вот с этим вопросом?  http://eom.com.ua/index.php?topic=15606.0
Автор: Yurik
« : 20 Січень 2014, 09:35:44  »

airat_29, такого листа и не будет. Двойная вязка для ВЛ-6/10кВ, в населенной местности, делалась для того, что бы при обрыве одной вязки, провод оставался на второй, а не падал на землю. СИП же изолированный провод, и его падение, теоретически, не так опасно. Еще одним обоснованием использования для СИПа одной вязки - цена арматуры. Если хотите перестраховаться, то берете обычные траверсы и изоляторы для голого провода и вешайте на него СИП. Так и дешевше будет.
Автор: airat_29
« : 20 Січень 2014, 08:05:27  »

Подскажите как выполнить двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности. я пользуюсь типовиком Л56-97. не могу там найти такого листа. Или там просто какие-то позиции добавляются.