Автор: andery
« : 20 Листопад 2013, 11:11:38  »

СИП  :)
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2013, 11:02:27  »

Юрий, спасибо, но боюсь, что мне это не подходит, нужно проложить кабель 4х70 диаметр 45мм, фасад сендич
Автор: Юрий
« : 20 Листопад 2013, 10:59:27  »

Сугор, у DKC есть гибкая гофрированная труба из полиамида PA612329F2, каталог DKC 2013г. стр. 10
Назначение:
защита проводов и кабелей от механических
повреждений, защита от термического,
химического воздействия индустриального
оборудования, электрических машин и т.п.
Отличительные особенности:
• высокая механическая прочность;
• стойкость к агрессивным средам;
стойкость к ультрафиолету;
• широкий диапазон монтажных и
эксплуатационных температур;
• не содержит галогенов;
• широкий перечень аксессуаров;
• не поддерживает горение.
Автор: Firetuf
« : 20 Листопад 2013, 10:37:40  »

Кабель силовой ВВГ-нг-нд заявляют что устойчив. http://www.kapro.ua/item/99/

кто заявляет? Капро? Сколько учишь, сколько советуешь - читайте стандарты и производителя. Все!!!  :evil:
Что касается УФ-защиты, то стандартом ГОСТ 16442 это не предусмотрено, хотя могу сказать, как практик, черная оболочка устойчива.
В Европе также единого стандарта на UV-Resistante тоже не было. Каждый завод проводил у себя испытания и на этом все заканчивалось. Сейчас ситуация такая - есть стандарт BS EN ISO 4892-2:2013 Plastics. Methods of exposure to laboratory light sourcesXenon-arc lamps.  Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. (впервые вышел в 2006 году, если не ошибаюсь).
Хотите гарантии на ВВГ - задайте вопрос производителю, отвечает ли этому стандарту ваш кабель. Или для смеха, обратитесь с этим вопросом на Капро, которому Вы так верите. :D
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2013, 10:23:03  »

Юрий, спасибо, но все это очень сомнительно :'( к сожалению там неуказан производитель, а у тех производителей которых я знаю в описании нет указаний об учтойчивости к УФ. Гофра, обычно, тоже из ПВХ который устойчивым к УФ быть не может по определению
Автор: Юрий
« : 20 Листопад 2013, 09:25:57  »

Кабель силовой ВВГ-нг-нд заявляют что устойчив. http://www.kapro.ua/item/99/
Автор: Юрий
« : 20 Листопад 2013, 09:21:13  »

Сугор, а если кабель в устойчивой к ультрафиолету гофре?
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2013, 18:27:18  »

Коллеги подскажите пожалуста марку отечественного кабеля устойчивого к УФ