Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: opium-en
« : 19 Липень 2012, 16:11:30  »

Вообщем посмотрел на свой проект и решил что расставлю светильники Prest, по всему помещению котелной, примерно через каждые 6,000.
Что с этого выйдет и как я буду боротся с этим в експертном центре напишу с понедельника!
Спасибо тем кто отозвался! ;)
Автор: Сугор
« : 18 Липень 2012, 14:13:32  »

Где поставить выключатель освещения безопасности.?
Ну, наверное, там же где и выключатель рабочего освещения - при входе в помещение. Если вы хотите автоматику, то на линию освещения безопасности установите реле времени и сумеречное реле. И если у Вас, есть два ввода, то более правильным будет запитать его от АВР
ДБН B.2.5-28.2006:
Quote (selected)
4.75
...
Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.
Quote (selected)
4.76.   Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
...
б)   люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального; допускается применение люминесцентных светильников со специальными лампами и схемами их включения, обеспечивающими их нормальную работу при температуре воздуха минус 15 °С;
Автор: IvaSerge
« : 18 Липень 2012, 14:00:15  »

Минуя все нюансы про надо/ненадо в насосной аварийное/дежурное/безопасности и всякую бюрократическую фигню отвечу по поводу выключателя для светильника.

Выключатели в линию аварийного освещения ставятся. Нужно специальное ПРА, которое будет включать светильник в аварийной ситуации независимо от того, включен ли выключатель или нет.

Такие ПРА - это отдельная заказная позиция для светильников. Если у закупленных светильников такой нет - можно поставить, например Construction Kit от "Световых Технологий". Ниже даю ссылку - в паспорте можно посмотреть схемы подключения.

http://www.ltcompany.com/model.php?id=528

Выключатель ставь при входе там, где удобно.
Автор: opium-en
« : 18 Липень 2012, 13:59:46  »

Artem BS, Светильники Прест - запитаны правильно.
К ним нкаких претензий нету.
Сейчас говорится о освещении безопасности - которое выполнено светильниками с лампаси накаливания, это я уже сделал после замечания, - вопрос где поставить выключатель для освещения безопасности, в щит освещения его пихать и для него делать отдельню линию от РУ-0,4 я считаю неприемлимым.
Автор: Artem BS
« : 18 Липень 2012, 13:50:43  »

Для управления аварийных светильников с выключателя необходимо установить комбинированный тип светильника, подвод коммутируемой+ не коммутируемой линий. Одна из ламп управляется с выключателя, другая подключена постоянно находясь в режиме подзарядки (иначе аккум. разрядится без питания) и включится только при пропадании напряжения в сети.
Иначе какой смысл в светильниках со встроенными источниками питания?
Автор: opium-en
« : 18 Липень 2012, 13:42:20  »

Сугор, предпусковое освещение делается в котельных, но там есть в СНиП-е котельных установок сказано что, насколько я помню, предпусковое освещение предусматривается в необслужываемых котельных и встроеных котельных .
Котельня 21мх12м - само помещение котельной, без хоз блока и водоподготовки, мы этим не занимаемся.
Автор: Сугор
« : 18 Липень 2012, 13:25:55  »

Обьект - котельня.
Говорят надо сделать еще освещение безопасности,
Насколько велика котельная, что там необходимо выполнять эвакуационное освещение? В помещениях котельных обычно предусматривают "предпусковое освещение" Выключатель для этого освещения устанавливается на улице. В файловом ахиве есть СНиП по газовым котельным и приложение (пособие) к нему, действующее на Украине
Автор: opium-en
« : 18 Липень 2012, 13:18:06  »

Дорого дня!
Запроектировал аварийное освещение светильниками Prest 2x8.
Говорят надо сделать еще освещение безопасности, а то аварийное что было - оно автоматически становится освещением эвакуации, получается ведь так.
Обьект - котельня. Запитал линию "аварийного"(Престы) и освещение евакуации  с другого ввода.Вопрос как осуществить управление (крмутационный апарат).
ПУЭ гласит:
Quote (selected)
6.5.16. Керування освітленням безпеки та евакуаційним освітленням можна виконувати: безпосередньо з приміщення; з групових щитків; з розподільних пунктів; з ввідних розподільних пристроїв; з розподільних пристроїв підстанцій; централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи централізованого керування, при цьому апарати керування повинні бути доступні тільки персоналу обслуговування.
- согласно этому я могу поставить автомат в РУ-0,4, и все. Но тогда это освещение будет работать всегда, но так есть естественное освещение - это ненадобно.
Где поставить выключатель освещения безопасности.?
Буду благодарен за совет!