Автор: Али
« : 05 Травень 2013, 20:13:18  »

ЗДравствуйте  у  меня  вопрос   по заземлению   Сможете  вы  мне помочь,
Автор: Anatoliy57
« : 28 Лютий 2013, 15:39:00  »

А каким образом у вас с генератора ноль попадает на PEN?
Может стоить так выполнить.
Разделение PEN, вводного кабеля (города), выполнить до перекидного рубильника.
+ повторное заземление этого PEN .
 Проводник с повторного заземления выводите на ГЗШ ввода.
С ГЗШ проводник тянете на корпус генератора.
На перекидной рубильник (вход 1) посадить, ноль и фазу (город).
На перекидной рубильник (вход 2) посадить  ноль и фазу (генератор)
Вот и все и у вас рабочий ноль не попадает на шину ГЗШ
Автор: вадим78
« : 28 Лютий 2013, 12:20:29  »

А как правильно включить однофазный генератор при заземлении TN-C-S ?
АВР размещаю перед вводом в ВРУ. Таким образом один из выходов генератора попадает на шину PEN (PEN делится на PE и N в ВРУ), это нормально?
Автор: seiko
« : 26 Квітень 2010, 22:27:49  »

4 ом
Автор: VitO
« : 26 Квітень 2010, 11:10:26  »

А всё же таки - какая величина сопротивления заземлителя дизеля?
Автор: VitO
« : 23 Квітень 2010, 15:34:42  »

Продолжая тему о генераторах.......
Котедж... На окраине участка столбик со щитком куда заведён основной ввод, установлен счётчик. Тут же сделано повторное заземление PEN. На расстоянии метров 15 планируют установку дизеля (которому тоже нужно заземление). Продавцы дизелей почему-то настаивают на отдельном заземлении.
Я планирую присоединить оцинкованую полосу 30х3,5 к заземлению PEN на вводе участка проложить поблизости дизеля и присоединить его контур, по возможности по пути прокладки присоединить метал.трубу скважины (природный заземлитель), а потом войти в дом где и разделить PEN на РЕ и N.
Такой вариант считаю более правильным.
Что скажете?
 
Питание дома 4-жильным кабелем. Длина всей трасы ~25 метров
Автор: 090
« : 03 Квітень 2010, 18:11:45  »

Цитата: AleksandrPol
Как я монимаю, нужно один из полюсов генератора сделать нулем - присоединить к заземлителю.
+1
Автор: AleksandrPol
« : 02 Квітень 2010, 10:16:38  »

Как я монимаю, нужно один из полюсов генератора сделать нулем - присоединить к заземлителю.
Автор: prinko
« : 01 Квітень 2010, 19:07:23  »

Купил генератор 5,5 квт (раб 5,0). В принципе все эл. приборы работают-
кроме настенного котла HABITAT2 Италия. ОН очень требователен к выделеной фазе и ноль. Подскажите как правильно сделать разделение так как в генераторе в розетке напряжение без ноля??? Может кто уже делал у себя!!! :(
Автор: Weldingpump
« : 28 Січень 2010, 16:58:27  »

А вот еще одна. Та что выше это уже работающая схема
Немного опишу. Предполагается переключение на генератор делать рубильником, и запитать от него 2 фазы. На третью подключается звонок, который при появлении напряжения даст сигнал.
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 16:47:32  »

странно  :),но я их не видела...
выкладывай!  :D
Автор: Weldingpump
« : 28 Січень 2010, 16:46:11  »

странно, а схемки то я прикладывал, но куда они делись???
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 16:45:37  »

да опять через оперу вложение не вложилось, блин, сейчас с експловером отправлю  >:(
Автор: 090
« : 28 Січень 2010, 16:42:45  »

devchonka, а поподробнее пжлста)))
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 16:37:35  »

и постфактум про разрыв рабочего нуля (если кому интересно), нашла случайно в вопрос-ответах Рос. надзора  :) там Казанцева чушь сморозила про розетки в качестве коммутационного аппарата, но ей простительно....  :D