предохранитель-размыкатель на 100А на каждые 50кВар
Вот тут я немножко непонимаю - по начальному описанию я понял что было 8 ступеней по 25 кВАр, а теперь я понимаю что в ККУ было всего 4 ступени по 50кВАр? Или тут "умелец" поставил зашиту на две ступени сразу в целях экономии что противоречит ПУЭ?
Тип контролера ККУ озвучте пожалуйста и если можно то схему ККУ в студию на осуждение.
А если копнуть PDF на банку Эпкоса то там есть интересные моменты:
Overcurrent and short circuit protection
Use HRC fuses or MCCBs for short circuit protection. Short circuit protection and connecting
cables should be selected so that 1.5 times the rated capacitor current can be permanently
handled.
HRC fuses do not protect a capacitor against overload – they are only for short circuit protection.
The HRC fuse rating should be 1.6 to 1.8 times rated capacitor current.
Do not use HRC fuses to switch capacitors (risk of arcing).
Use thermal magnetic over current relays for overload protection.
Discharging
Capacitors must be discharged to a maximum of 10% of rated voltage before they are switched in
again. This prevents an electric impulse discharge in the application, influences the capacitor’s
service life and protects against electric shock. The capacitor must be discharged to 75 V or less
within 3 minutes. There must be not any switch, fuse or any other disconnecting device in the circuit
between the power capacitor and the discharging device. PhaseCap-capacitors have a pre-mounted
ceramic discharge module; alternatively discharge reactors are available from EPCOS. Discharge and
short circuit capacitor before handling!
На контролере стояли правильные выдержки времени на повторное включение банки?
Maximum ratings
Vmax (up to 8 h daily) - 440 V AC
Vmax (up to 1 min) - 520 V AC
Imax - 1.3 • IR (A) (including combined effects of harmonics, overvoltages and capacitance tolerance)
Там точно небыло бросков по напряжению? THDU и THDI сети померять можете?