Автор: Сугор
« : 31 Січень 2012, 14:55:55  »

Были случаи когда на корпусе стиралки оказывалось довольно приличное напряжение.
Anatoliy57, это уже совсем другая грустная история :(, розетки необходимо заземлять, и ставить узо. Причин появления напряжения на корпусе оборудования куда больше чем у огорания нуля
А вот с PEN не все так просто.
для этого и делается повторное заземление на вводе, система уравнивания потенциалов, и ГШЗ. Но мы кажется удалились от темы.
Автор: Anatoliy57
« : 31 Січень 2012, 14:49:29  »

Потому что фазный проводник отгорел, (если не загорелся), и все. Пропало напряжение на однофазном потребителе.
А вот с PEN не все так просто.
Поверте с опыта. Были случаи когда на корпусе стиралки оказывалось довольно приличное напряжение.
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2012, 14:41:40  »

1. Модульный автомат. Зажат на холодную. После пуска никто к нему больше не касался.
2. Монтажник в спешке забыл дотянуть .  Или побоялся дотягивать что бы не разломать автомат.
это все крывые руки... Почему эти ситуации не рассматриваются по отношению к фазным проводникам?
Автор: Anatoliy57
« : 31 Січень 2012, 14:37:15  »

1. Модульный автомат. Зажат на холодную. После пуска никто к нему больше не касался.
2. Монтажник в спешке забыл дотянуть .  Или побоялся дотягивать что бы не разломать автомат.



Автор: AleksandrPol
« : 31 Січень 2012, 14:34:03  »

А смысл дублировать разрядники в ГРЩ когда они стоят уже на ВРУ
Потому что для дома выполняется система молниезащиты, из-за которой вероятность возникновения импульсных перенапряжений увеличивается.
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2012, 14:31:01  »

Сугор, помните мы с вами разбирали ситуацию отгорания нуля на стояке многоэтажного дома.
Anatoliy57, не совсем удачный пример... Стояк многоэтажного дома и присоединение нуля в частном сельском доме несколько разные вещи... Хотя я, по прежднему, придерживаюсь своего мнения - это почти не реально. И если обрыв ноля на ВЛ это вполне реальная ситуация в основном связаная с атмосферными явлениями, а иногда и с человеческим факторам, то причин обрыва нуля в доме, за исключением "диверсии", я придумать не могу.
Ну а отгорание нуля причин может быть много
приведите хотябы несколько, я вижу только одну - кривые руки монтажника
Автор: AleksandrPol
« : 31 Січень 2012, 14:30:57  »

Если подытожить, правильно ли я понимаю?
1. Делать контур заземления у гаража (ВРУ)
2. Не обязательно было тянуть 5ти жильный кабель от ВРУ к дому (ГРЩ) так как там тоже делаем повторное заземления для выравнивания потенциалов.
3. Соединяю молниезащиту с контуром заземления дома.
4. Ставлю разрядники во всех щитах ? (как то дороговато получается) или ограничиваюсь разрядниками в ГРЩ и во ВРУ?
Поддерживаю.
По поводу п.1 - можно от контура заземления дома проложить в земле стальную полосу до ВРП. Такой вариант хорош тем, что и сопротивление контура дома уменьшится, и возле гаража забивать штыри не нужно.
А по поводу п.4 - в ГРЩ и ВРУ, а если есть пожелание заказчика защитить особо чувствительное или дорогое оборудование - дополнительно разрядники на щите (или в самой розетке) питающем это оборудование (класса D).
Автор: Иг
« : 31 Січень 2012, 14:29:26  »

И в таком случае придется контур молниезащиты соединять с контуром заземления гаража (ВРУ). Либо в ГРЩ и ВРУ ставить класс В и соединять можно с контуром заземления дома.
Автор: Иг
« : 31 Січень 2012, 14:22:16  »

В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.
Наверное так:
-На вводе ВРУ - ОПН (В)
(Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания (объекта) или воздушную линию электропередач (ЛЭП). Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). Нормируются импульсным током Iimp с формой волны 10/350 мкс.)
На вводе ГРЩ
-На ввое ГРЩ - ОПН (С)
(Предназначены для защиты токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Устанавливаются в распределительные щиты. Нормируются импульсным током с формой волны 8/20 мкс.)
После ГРЩ, в этажных щитках ОПН (D) не ставлю, так как, мне не известно оборудование
(Высокая стоимость оборудования, подключенного к защищаемой электроустановке, может стать важным критерием для усложнения схемы защиты и наоборот.)
Автор: Anatoliy57
« : 31 Січень 2012, 14:20:45  »

В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.
А что реле напряжения спасет от перенапряжения вызванного разрядом молнии? Нет, спасет только от повышения напряжения вызванного перекосом фаз и т.п.
А смысл дублировать разрядники в ГРЩ когда они стоят уже на ВРУ
Автор: Anatoliy57
« : 31 Січень 2012, 14:17:56  »

Сугор, помните мы с вами разбирали ситуацию отгорания нуля на стояке многоэтажного дома.
Схема таже.
Ну а отгорание нуля причин может быть много, одна из них человеческий фактор.
Автор: AleksandrPol
« : 31 Січень 2012, 14:17:43  »

В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.
А что реле напряжения спасет от перенапряжения вызванного разрядом молнии? Нет, спасет только от повышения напряжения вызванного перекосом фаз и т.п.
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2012, 14:11:21  »

Просто проанализируйте ситуацию, отгорание PEN  4 жильного кабеля, после повторного заземления, в точке присоединения на ВРУ, и в точке присоединения ГРЩ, PEN
Anatoliy57, да в принципе ничего страшного не произойдет, если контур заземления дома будет меньше 30Ом. Вас же не пугает обрыв ноля на ВЛ в любом месте? Физика процесса хорошо описана в пособии к гл.1.7 (п.1.7.93). Да и с чего это он должен отгореть?
Автор: Anatoliy57
« : 31 Січень 2012, 13:59:53  »

Если подытожить, правильно ли я понимаю?
2. Не обязательно было тянуть 5ти жильный кабель от ВРУ к дому (ГРЩ) так как там тоже делаем повторное заземления для выравнивания потенциалов.

Просто проанализируйте ситуацию, отгорание PEN  4 жильного кабеля, после повторного заземления, в точке присоединения на ВРУ, и в точке присоединения ГРЩ, PEN

4. Ставлю разрядники во всех щитах ? (как то дороговато получается) или ограничиваюсь разрядниками в ГРЩ и во ВРУ?
[/quote]

В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.

Автор: AleksandrPol
« : 31 Січень 2012, 13:57:52  »

Тогда обратите внимание в этой формуле на
К - коэффициент, значение которого зависит от материала
Естеслвенно, РЕ-проводник имеет изоляцию. А причем тут материал изоляция к ГЗШ?