Автор: Сугор
« : 30 Вересень 2011, 14:04:08  »

Автор: Andrey S
« : 30 Вересень 2011, 13:50:31  »

а он есть на сайте?
Автор: Сугор
« : 30 Вересень 2011, 13:15:35  »

Andrey S, посмотри справочник Шаповалова, но это называется несколько подругому: проверка срабатывания автомата на токи к.з.
Автор: Andrey S
« : 30 Вересень 2011, 13:10:35  »

нет не экономическая целесообразность. В методике сказано - в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью для проверки обеспечения отключения замыканий между фазным и нулевым проводом максимально допустимая длина линии определяется по формуле.
в таблице есть графы:
1. сечение кабеля
2. мощьность тр-ра
3. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя.
исходя из этого выбирается макс. длина линии.
Например:
1.КЛ АВВГ 4х70
2.мощн. тр-ра 160 кВА
3. номин. ток плавкой вставки 63
макс. длина линии составляет - 520м
Автор: Сугор
« : 30 Вересень 2011, 12:35:12  »

Roman3R, я думаю имелось ввиду экономическая целесообразность (или что-то типа того...)
Автор: Roman3R
« : 30 Вересень 2011, 12:24:51  »

у меня есть старая методичка еще 1975г
Тепер інша методика розрахунку - по часу спрацювання захисту . ПУЕ п.1.7.82
Автор: Andrey S
« : 30 Вересень 2011, 10:22:39  »

У кого нибудь есть информация по "Выбор максимальных длин электрических сетей по условию отключения однофазных коротких замыканий".
у меня есть старая методичка еще 1975г., но там не все типы кабелей и для меди ничего нет.