Автор: uksusXIII
« : 28 Липень 2014, 13:06:27  »

вот у этих ребят мы брали все по этой теме: http://www.svaltera.ua/catalog/887/   может кому-то пригодится....
Автор: Ginkar
« : 27 Липень 2014, 01:15:18  »

в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.


Можете дать свое видение такого норматива:
ДСТУ Б EN 12845:2011 «Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування» (чинний від 2012-06-01)

10.8.5 Щит керування насосом
10.8.5.1 Щит керування насосом повинен забезпечувати:
Щит керування насосом повинен бути обладнаний амперметром.

10.8.6 Контролювання роботи насоса
10.8.6.1 Необхідно контролювати такі параметри насоса (додаток І):
напруга на двигуні, у разі змінного струму – на усіх трьох фазах;

P.S.Прости никогда это не интересовало пожарников, и такой мути не было в предыдущих нормах. Многие продолжают этого не делать по причине удорожания не имеющего смысла.

Автор: Roman3R
« : 20 Вересень 2011, 10:52:31  »

в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.
Автор: NeON2K
« : 20 Вересень 2011, 10:12:20  »

Часто стал в последнее время сталкиваться вот с таким (для примера)


Вот и хотел узнать, что это просто пожелания заказчика или такое требование где-то прописано.
Автор: Iv_One
« : 20 Вересень 2011, 09:48:05  »

   У меня обычно приходят в виде проектного решения, на основании ТУ. То есть иногда в опросных листах указали ТТ, а приборы учета нет. А на схемах к этим-же опросным листам указаны и приборы учета.
Автор: Сугор
« : 19 Вересень 2011, 18:08:24  »

NeON2K, такое в жизни видел на ячейках ЩО в РУ-0,4 на ТП, На схемах ячеек тоже присутствуют приборы, по этому, я думаю, что нужно обратится к ТУ на данное оборудование. А в чем суть проблемы?
Автор: NeON2K
« : 19 Вересень 2011, 17:35:00  »

Вопрос в следующем, в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу) на вводные шкафы?
Может кто знает комплектные шкафы с такими "примочками" у Rittal есть ?