Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Вересень 2011, 09:29:01  »

Не забудьте еще изучить табличку 4.2.3 ПУЕ - там в этом плане много всяких полезностей.
Автор: plotpik
« : 11 Вересень 2011, 23:26:14  »

спасибо
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2011, 21:02:24  »

plotpik, посмотри вот здесь: http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html, там много интересного и полезного, или здесь: http://dwg.ru/dnl/
Автор: plotpik
« : 11 Вересень 2011, 20:39:11  »

А какой типовой вы бы посоветовали?
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2011, 18:12:29  »

plotpik, я бы обратился к типовым проектам, и все размеры взял бы от туда
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2011, 16:31:50  »

Шинный мост можно отнести к перемычкам .
ПУЕ . 4.2.83. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Допускается иметь меньшую высоту помещения, если обеспечены удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.
Автор: plotpik
« : 11 Вересень 2011, 10:55:39  »

Всем доброго утра
Возник небольшой вопрос по трансформаторной подстанции-
согласно п.4.2.123 ПУЭ высота помещения  подстанции должна
быть не менее высоты КРУ(КТП) плюс 0,8м до потолка и 0,3м от балок.
А какое должно быть минимальное расстояние от шинного моста до потолка?
В каких документах это нормируется?
Никто не сталкивался?