Автор: VitaliyLi
« : 05 Липень 2011, 14:20:57 »Его работа одна в нашем случае - поддержание частоты (справился)По факту вы использовали ЧП как обычный пускатель.
Похоже на то... буду узнавать как его настраивали.
Его работа одна в нашем случае - поддержание частоты (справился)По факту вы использовали ЧП как обычный пускатель.
Его работа одна в нашем случае - поддержание частоты (справился)ЧП не только изменяется частоту питающей сети (или держит её в заданных параметрах), но и работает как тепловое реле, контактор и много других функций. Поэтому рассматривать его как коробочку которая изменяет частоту не совсем корректно. Вы задали ему частоту 50Гц, напряжение неизменно. Чем тогда можно варьировать для удержания тока в пределах 27А? По факту вы использовали ЧП как обычный пускатель.
но не знаю есть ли у него векторное управление
VitaliyLi,
Если двигатель работает с повышенным током значит частотник не справляется со своей работой.