Автор: Roman3R
« : 19 Червень 2011, 14:24:30  »

точных расчетов я нигде не находил

Выложил в файловый архив методику таких расчетов . http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1651
Автор: Sist
« : 18 Червень 2011, 16:27:26  »

Наверное стоит пересмотреть использование заземлителей из железобетонных изделий для молниезащиты
Технология электроимпульсной утилизации некондиционного железобетона.   С помощью электроразряда в толще железобетонного изделия, погруженного в ванну с технической водой, формируются сквозные цилиндрические каналы. После заполнения каналов водой повторные электроразряды вызывают в тех же каналах взрывное повышение температуры и давления, что сопровождается генерацией цилиндрических ударных волн, нагружающих бетон с образованием радиальных трещин и отколом бетона под действием растягивающих напряжений, возникающих при отражении ударных волн от обнаженных поверхностей разрушаемого изделия.
Другой способ Сущность способа основана на разрушающем действии импульсных электрических разрядов, инициированных непосредственно в толще бетона, между электродами либо между элементами арматуры, либо между внешним электродом и элементами арматуры  Импульсы от генератора через высоковольтную шину и электрод поступают в рабочую зону и производят разрушение бетона. После подачи трех—пяти импульсов бетон под рабочим электродом разрушается, электрод поднимается вверх, а другой опускается на неразрушенную часть изделия.
используют и электрический взрыв проводников     Электрическим взрывом проводников (ЭВП) называют явление взрывообразного разрушения металлического проводника при прохождении через него импульса тока большой плотности. 
Автор: Electrician
« : 02 Червень 2011, 22:14:26  »

Теоретически должно получится, но какими формулами подтвердить расчёт.
а попробуйте рассчитать сваю как штыревой заземлитель, соответствующих размеров (по бетону). Кому вы должны показывать расчеты? Не вполне компетентного проверяющего подобный расчет может и убедить (может он и не столь некорректен). Поскольку сердце-вещун  :D подсказывает, что реальный результат должен удовлетворять требованиям, то можно попробовать пойти на подобный шаг (подлог). Опять же, для подстраховки, добавить стандартную фразу о том, что если сопротивление будет больше требуемого, то дополнительно забить штыри/глубинный заземлитель.
Автор: svetosila
« : 02 Червень 2011, 19:49:20  »

Сугор, Вобще-то расматриваю вопрос использования этих свай как заземлители и для тп и для молниезашиты. Здание тп встроенное в инженерный корпус там же и есть и дизель-генератор. Растояния между подпорной стенкой и зданием практически нет. Возник вопрос где присоеденяться к свае  в земле( если в земле то на какой высоте) или можно через стенку здания соеденить на определённой высоте от земли. Для молниезащиты планирую подсоединится на уровне крыши здания( подпорная стена выше здания).

Автор: Сугор
« : 30 Травень 2011, 10:21:56  »

svetosila, для начала: что заземляем? К сожалению, здесь, врядли ктото может помочь. точных расчетов я нигде не находил. Есть формула для расчета сопротивления фундамента у Корякина, Справочник по молниезащите. Карякин Р.Н. 2005 , стр.487 - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=822 . Правда там приведен расчет не для свайных фундаментов. Из личного опыта могу сказать следующее при площади этажа около 2тыс.м2 сопротивление фундаментного заземлителя на сваях около 20м получилось, по результатам, замеров порядка 0,25-0,35 Ом.
Автор: svetosila
« : 28 Травень 2011, 16:01:15  »

В качестве заземлителей будут использованы железобетонные сваи длинной20-25м вастично, погружённые частично в землю. Теоретически должно получится, но какими формулами подтвердить расчёт.
 
Автор: svetosila
« : 28 Травень 2011, 15:56:20  »

Возникли сложности с внешним контуром заземления. В качестве заземлителей нужно использовать элементы подпорной стены.