Автор: O.S.
« : 04 Жовтень 2010, 19:35:20  »

При 3,5 кА відключить; при 12 кА не відключить і буде горіти разом з іншими елементами мережі (а якщо пощастить, то КЗ відключить автомат рівнем вище, правда не так швидко, як хотілося б)
Автор: Русс
« : 04 Жовтень 2010, 18:03:30  »

Подскажите,пожалуйста, а если отключающая способность 6кА,то автомат отключится при КЗ-3,5кА и еще,что он будет делать если КЗ-12кА?
Автор: Andrey59
« : 04 Серпень 2010, 11:03:36  »

Примерно так ... выше-лучше-быстрее  :)
Автор: Electrician
« : 04 Серпень 2010, 10:04:26  »

Цитата: Andrey59
у меньших номиналов время отключения кз выше
наверно все таки имелось в виду "время отключения кз меньше"?
Автор: Andrey59
« : 04 Серпень 2010, 09:59:34  »

Возможно из-за того что у меньших номиналов время отключения кз выше (что вытекает из время-токовых характеристик) и возможно ток не успевает достичь максимума, к тому же при большей площади контактов возможность их сваривания выше.
Автор: Yurik
« : 04 Серпень 2010, 09:20:54  »

beatle, это не только у Moeller, у других тоже есть. Скорее всего связано с тем, что используется один и тот же конструктив автомата.
Автор: beatle
« : 03 Серпень 2010, 21:31:22  »

Просматривал каталог низковольтного оборудования Moeller. Там есть автоматические выключатели PLHT (промышленная серия) И вот на что я обратил внимание

Отключающая способность для характеристики C:
In = 20-63 A      25 кA
In = 80-100 A    20 кA
In = 125 A         15 кA