Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Olimpicos
« : 22 Квітень 2021, 08:31:49  »

Наскількі я розумію ДБН В.2.5-67, пункт 6.6.7, то обробляти повітропровід потрібно. IMHO.
Это пункт относится к трубопроводу системы отопления
Автор: Hilti_UA
« : 21 Квітень 2021, 22:00:21  »

Наскількі я розумію ДБН В.2.5-67, пункт 6.6.7, то обробляти повітропровід потрібно. IMHO.
Автор: Olimpicos
« : 16 Квітень 2021, 12:42:56  »

Якщо стіна щитової має нормовану межу вогнестійкості (а я вангую що так воно і є), то відповідно до п. 6.20  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва, Загальні вимоги» потрібно облаштовувати вогнестійку проходку, яка включає ущільнення у площині проходки та зовнішню ізоляцію повітропровода. Один з варіантів як можна зробити наведений тут: https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf
ваш пункт - 5.7 Ущільнення проходок повітропроводів.
по проходке вопросов нет, и клапан озк понятно.
А вот сам воздуховод который в электрощитовой нужно обрабатывать?
Автор: Hilti_UA
« : 05 Квітень 2021, 15:48:28  »

Якщо стіна щитової має нормовану межу вогнестійкості (а я вангую що так воно і є), то відповідно до п. 6.20  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва, Загальні вимоги» потрібно облаштовувати вогнестійку проходку, яка включає ущільнення у площині проходки та зовнішню ізоляцію повітропровода. Один з варіантів як можна зробити наведений тут: https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf
ваш пункт - 5.7 Ущільнення проходок повітропроводів.
Автор: t-100
« : 23 Березень 2021, 10:33:41  »

Здесь недостаточно информации:
- назначение здания;
- какие помещения обслуживает вентиляция;
- приточная или вытяжная;
- класс огнестойкости конструкций;
- категория по взрывопожарной и пожарной безопасности;
- клас зоны.
Автор: rga
« : 20 Березень 2021, 15:14:41  »

ДБН В.2.5-67
6.6.7 Прокладання  транзитних  трубопроводів  не  допускається  через  приміщення  захисних  споруд цивільної оборони та шахт з електрокабелями;  допускається прокладання транзитних трубопроводів із не рознімними з’єднаннями в захисному кожусі через електротехнічні приміщення, пішохідні галереї та тунелі.

7.11.6 Повітроводи із негорючих матеріалів слід передбачати:
в)  для транзитних ділянок або колекторів систем вентиляції, житлових, громадських, адміністративно-побутових та виробничих будівель, складських будівель;

Ну и дальше много условий с разными оговорками (7.11.12-7.11.15, 17, 19, ...). Ну и приложение Ш, где оговорены классы огнестойкости для транзитных воздуховодов в зависимости от категории и назначения помещени.
В общем, откройте ДБН и просканируйте по слову "транзит".
Автор: Olimpicos
« : 20 Березень 2021, 14:19:13  »

Подскажите пожалуйста, воздуховод общеобменной вентиляции проходит транзитно через электрощитовую, нужно ли его обрабатывать огнстойкими материалами ?в местах пересечения стоят огнезадерживающие клапаны .