Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 19 Листопад 2019, 15:57:27  »

Последними изменениями в ДБН В.2.5-56:2014 данный пункт убрали ;)
Вот это: "Для СО4 та СО5 типів - двостороннім зв'язком між приміщенням пожежного поста та зонами оповіщення"  из п.9.1.3 убрали поскольку п.9.1.3 описывает способы оповещения. А переговорки - это не способ оповещение, а организационное мероприятие для связи диспетчера с зоной оповещения.
В Таблице Б.2 характеристика типа СО "Зв'язок зони оповіщення з диспетчерською" остается и требует выполнения.

Питання:
1.  Як реалізувати черговість оповіщення (спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших за спеціально розробленою програмою), якщо у даному випадку, обслуговуючий персонал і усі інші (покупці) знаходять у одному і тому приміщені (торговельному залі) і розділені лише прилавком?
2. Як реалізувати зв'язок зони оповіщення з диспетчерською, якщо прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення (на робочому місці обслуговуючого персоналу)?
Думаю, никак. В пояснительной записке так и обоснуйте решение, как здесь написали.
Другой вопрос, если аптека - не отдельно стоящее здание, а находится в каком-то здании, то оповещение, в общем-то, должно выполняться комплексно. И в аптеке должны знать, если у соседей пожар, и в соседнем магазинчике должны быть в курсе.
Автор: Tanya Lu
« : 19 Листопад 2019, 15:54:01  »

Quote (selected)
Последними изменениями в ДБН В.2.5-56:2014 данный пункт убрали
таблицу Б.2 тоже убрали?
Автор: Галина13
« : 19 Листопад 2019, 15:11:39  »

пункт 9.1.3
Автор: Галина13
« : 19 Листопад 2019, 15:08:02  »

2. Як реалізувати зв'язок зони оповіщення з диспетчерською, якщо прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення (на робочому місці обслуговуючого персоналу)?
Последними изменениями в ДБН В.2.5-56:2014 данный пункт убрали ;)
Автор: Tanya Lu
« : 19 Листопад 2019, 13:09:43  »

Quote (selected)
прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення
проконсультуйтеся з виробником обладнання оповіщення, щоб не було  позитивного зворотнього зв'язку
Автор: Tanya Lu
« : 19 Листопад 2019, 13:07:30  »

1.   Склад і підсобне – перша зона, торговий зал - друга. Зі сторони продівців можна додатково поставити світлове табло.
2.   Один модуль виклику в торговому залі, інший – «склад і підсобне».
 
Автор: vvaz455
« : 19 Листопад 2019, 11:03:38  »

Об'єкт - аптека, складається з: торговельний зал 8х10, склад для медикаментів 5Х4, підсобне приміщення 5Х4 (роздягальна персоналу, місце прийому їжі, санвузол).
Відповідно до 40 ДБН передбачається СО-4.
Питання:
1.  Як реалізувати черговість оповіщення (спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших за спеціально розробленою програмою), якщо у даному випадку, обслуговуючий персонал і усі інші (покупці) знаходять у одному і тому приміщені (торговельному залі) і розділені лише прилавком?
2. Як реалізувати зв'язок зони оповіщення з диспетчерською, якщо прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення (на робочому місці обслуговуючого персоналу)?