Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: pouzp
« : 29 Березень 2018, 13:33:09  »

Спасибо за участие в судьбе. Производитель оборудования Орион газоанализатор Дозор. Проблема в кол-ве кабеля. На большие объекты мы получали в нормальный срок, а здесь кол-во 200-300 м.
Автор: Alexandrrr
« : 29 Березень 2018, 12:37:01  »

Правда, что такое исполнение "з", сказать сложно.
Осмелюсь предположить, что исполнение "з" - означает с заполнением. Это самое заполнение каким-либо изоляционным материалом между изоляцией жил позволяет добиться в разрезе круглой формы кабеля. Что в свою очередь позволяет зажать кабель в вводном устройстве и при этом не будет зазоров, что особенно актуально для взрывозащищенных кабельных вводов.
Автор: il85
« : 28 Березень 2018, 12:28:49  »

http://zzcm.com.ua/ru/products/kabeli-silovie-s-mednymi-tokoprovodiashimi-zhilami/vvgzng примените синие бирки для искробезопасных линий
Автор: rga
« : 28 Березень 2018, 12:11:09  »

В данном случае реализуем систему АСРВО. Требования применяются для газоанализатров: водород,метан. Все прописано в Т.З. Искробезопасные электрическими цепями уровня "ia". Производитель рекомендует (синий) кабель.

Если не секрет, какой производитель такое начал рекомендовать? Газекс? Варта?

Вот здесь http://belaton.kiev.ua/page160/ белорусский предлагают:
  – с заполнителем, изготовленным методом экструзии (исполнение «з»):  МКПсВ-з;  МКПсЭИЭВм-з; МКПсЭИпЭВ-в-з, предназначены для стационарной электропроводки во взрывоопасных зонах      в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008.
Правда, что такое исполнение "з", сказать сложно.
Автор: pouzp
« : 28 Березень 2018, 11:45:20  »

В данном случае реализуем систему АСРВО. Требования применяются для газоанализатров: водород,метан. Все прописано в Т.З. Искробезопасные электрическими цепями уровня "ia". Производитель рекомендует (синий) кабель.
Автор: rga
« : 28 Березень 2018, 10:23:17  »

А для чего это надо? Требование заказчика?
До сих пор у нас взрывозащита типа "i" ограничивалась установкой барьеров и оборудования с соответствующей защитой. Никто не заморачивался испытанием кабеля на повышенное напряжения и пробой. ГОСТ IEC 60079-14-2013 - 2013-го года, а выполнение добровольное, если в ДБН не прописано выполнение. Или уже где-то прописали?
Автор: pouzp
« : 28 Березень 2018, 09:39:57  »

Коллеги помогите пожалуйста советом. Требуются  кабели для искробезопасных установок (синие). Поставщики HELUKABEL и OLFLEX называют нереальные сроки поставок. Может есть альтернатива, какой нибудь украинский производитель или кто то со складом в Украине?
Заранее спасибо.