Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Елена.Ш
« : 02 Березень 2017, 11:01:16  »

У меня просто понижающий трансформатор. Спасибо, теперь все понятно.
Автор: grossel
« : 02 Березень 2017, 10:53:02  »

Забыл спросить, у вас разделительный трансформатор или просто понижающий?
У вас вторичное напряжение на выходе 60В и если понижающий транс используется в первую очередь, именно как разделительный тогда  вторичную обмотку присоединять к РЕ-проводнику нельзя (чтобы была гальваническая развязка). Во всех остальных случаях - нужно, и нужно это для защиты в случае пробоя первичной обмотки на вторичную и попадания в сеть вторичной обмотки высшего напряжения.
Если вторичная обмотка присоедена к защитному РЕ-проводнику, то при пробое между обмотками произойдёт КЗ и автомат защищающий "первичку", отключится.
Автор: Елена.Ш
« : 02 Березень 2017, 10:08:35  »

А этот болт на вторичной обмотке трансформатора?
Автор: grossel
« : 02 Березень 2017, 09:59:08  »

Как всегда для питающей цепи ~220В вы прокладываете 3-х жильный кабель, L и N-жилы садите на трансформатор, а РЕ проводник под специальный заземляющий болт на корпусе
Автор: Елена.Ш
« : 02 Березень 2017, 08:11:04  »

Глухозаземленная нейтраль трансформатора.
Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: вторичные оболочки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Которые следует соединять с РЕ-проводником в электроустановках до 1кВ.
В паспорте трансформатора указано, что по способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу I. Что предусматривает присоединение заземляющего зажима к защитному проводнику электроустановки.
Так что же я выполню, соединю вторичную оболочку или корпус к РЕ-проводнику?
Я думая что все же вторичную обмотку, но есть сомнения.
Автор: ElecVit1
« : 01 Березень 2017, 21:34:44  »

Все зависит от того, к какой системе относится понижающий трансформатор.
Если это система БСНН, то преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к защитному проводнику не допускается.
Если ЗСНН, то допускается присоединение открытых проводящих   частей к защитному или заземляющему проводнику.
Автор: Елена.Ш
« : 01 Березень 2017, 14:34:27  »

Трансформатор ОСМ1-0,4 220/60. По способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу I .

На трансформаторе есть болт заземления, присоединяя его к РЕ-проводнику, что мы выполняем? Соединяем вторичную обмотку трансформатора к РЕ-проводнику или корпус?