РД-91.020.00-КТН-276-07 "Общие требования к организации молниезащиты":
7.2 Защита отдельных резервуаров и резервуарных парков от прямого удара молнии
7.2.1 Защита от прямых ударов молнии резервуаров, оборудованных газоуравнительными системами и дыхательными патрубками, должна выполняться изолированными молниеотводами.
7.2.2 В зону защиты молниеотводов резервуаров должны входить газоуравнительные системы и дыхательные патрубки, дыхательная арматура резервуаров и пространство над обрезом дыхательных патрубков и арматуры, ограниченное полусферой с радиусом 5 м. Если группа резервуаров имеет обвалование, то зона защиты определяется внешними границами обвалования.
7.2.3 По периметру каждого из резервуаров необходимо выполнить индивидуальный заземляющий контур на расстоянии не менее 1 м от грунтового фундамента на глубине не менее 0,5 м. Индивидуальный заземляющий контур резервуара соединить с корпусом резервуара не менее чем в двух местах, равномерно распределенных по периметру, но не ближе 50 м.
7.2.4 Вышеуказанный индивидуальный заземляющий контур резервуара необходимо соединить с общим контуром заземления резервуарного парка не менее чем в двух местах, равномерно распределенных по периметру, но не ближе 50 м.
7.2.5 Общий контур заземления резервуарного парка или отдельно стоящего резервуара необходимо соединить с системой заземления объекта не менее чем в двух местах.
7.2.6 Расположенное на резервуаре оборудование необходимо заземлить на шину заземления, установленную на резервуаре и соединенную с индивидуальным контуром заземления резервуара и корпусом резервуара.
7.2.7 В случае расположения резервуарного парка в районе с многолетнемерзлыми или скальными грунтами для резервуаров, расположенных в каре, необходимо:
внутри каре проложить горизонтальные заземляющие электроды, таким образом, чтобы они образовывали структуру сетки с размером ячейки не менее 3´3 м и не более 5´5 м;
обеспечить надежный электрический контакт в узлах сетки, а также в узлах пересечения горизонтальных заземляющих электродов с индивидуальным заземляющим контуром резервуара;
расположенное в каре резервуара оборудование заземлить кратчайшим путем на узел проложенной сетки.
7.2.8 Обеспечить электрическую связь между заземлённым металлическим корпусом резервуара и плавающей крышей или понтоном с помощью не менее трех перемычек из многопроволочного троса из нержавеющей стали сечением не менее 16 мм2.
7.4 Защита протяженных коммуникаций
7.4.1 Общие положения
7.4.1.1 На вводе коммуникаций на территорию объекта необходимо выполнить уравнивание потенциалов с заземляющим контуром системы заземления объекта.
7.4.2 Трубопроводы
7.4.2.1 Для защиты протяженных трубопроводов, служащих для транспортировки ЛВЖ, фланцевые соединения необходимо шунтировать перемычками с переходным сопротивлением не более 0,03 Ом на каждый фланец медным изолированным проводом сечением не менее 16 мм2.
7.4.2.2 Во взрывоопасных зонах необходимо применять УЗИП во взрывозащищенном исполнении.